假如说我想让断路器300A的时候分断,我选断路器的时候额定值选多大的呢?选315A,还需不需要再乘个系数,选350A?感谢指导!
假如说我想让断路器300A的时候分断,我选断路器的时候额定值选多大的呢?选315A,还需不需要再乘个系数,选350A?
感谢指导!
2楼
选个单磁保护的断路器,把Iset3整定为300A。
不知道对不对?
回复
3楼
选315A,就是315A跳,大于300A。
回复
4楼
支持板凳的说法
回复
5楼
按照断路器原理,选315A就是315A跳,但在实际应用中额定电流315的断路器负荷电流达到315时,断路器早发热了,不能承受,除非你用ABB等国际名牌
回复
6楼
你的问题前后矛盾,如果你让断路器多少安培跳,与系数没关系,如果你想给电动机配一个相关的断路器,那才与系数有关系!
回复
7楼
发热不能用了?触头烧坏?壳架电流选400A的,额定值都是整定的吧。按你的意思壳架电流为400A的如果达到400A触头才有可能无法承受吧?壳架电流同是400A的断路器,触头应该一样吧,所以额定315A的断路器在315A的时候触头仍有余量?
回复
8楼
参考性能曲线设定。
回复
9楼
这不是我的问题所在,呵呵。我其实想问我看到一个柜子里配的630A断路器接185的电缆,这样是否合理呢?
回复
10楼
哎你们越讲我越迷糊
回复
11楼
不懂,学习下
回复