断路器选型问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月21日 16:10:15
来自于断路器
只看楼主

假如说我想让断路器300A的时候分断,我选断路器的时候额定值选多大的呢?选315A,还需不需要再乘个系数,选350A?感谢指导!

假如说我想让断路器300A的时候分断,我选断路器的时候额定值选多大的呢?选315A,还需不需要再乘个系数,选350A?
感谢指导!
免费打赏
foreason
2012年09月21日 16:22:59
2楼
选个单磁保护的断路器,把Iset3整定为300A。
不知道对不对?
回复
智库
2012年09月21日 20:52:29
3楼
选315A,就是315A跳,大于300A。
回复
我是地瓜
2012年09月21日 23:24:46
4楼
支持板凳的说法
回复
loujinpu
2012年09月22日 08:34:10
5楼
按照断路器原理,选315A就是315A跳,但在实际应用中额定电流315的断路器负荷电流达到315时,断路器早发热了,不能承受,除非你用ABB等国际名牌
回复
wenni2859
2012年09月22日 23:17:56
6楼
你的问题前后矛盾,如果你让断路器多少安培跳,与系数没关系,如果你想给电动机配一个相关的断路器,那才与系数有关系!
回复
xinshiji168
2012年09月23日 11:18:21
7楼

发热不能用了?触头烧坏?壳架电流选400A的,额定值都是整定的吧。按你的意思壳架电流为400A的如果达到400A触头才有可能无法承受吧?壳架电流同是400A的断路器,触头应该一样吧,所以额定315A的断路器在315A的时候触头仍有余量?
回复
ccygjq
2012年09月23日 11:40:13
8楼
参考性能曲线设定。
回复
xinshiji168
2012年09月23日 15:55:46
9楼

这不是我的问题所在,呵呵。我其实想问我看到一个柜子里配的630A断路器接185的电缆,这样是否合理呢?
回复
人石械
2013年07月06日 20:54:49
10楼
哎你们越讲我越迷糊
回复
spz628
2013年07月15日 20:26:59
11楼
不懂,学习下
回复

相关推荐

APP内打开