机械过滤器是否需要清洗的判别标准是什么?滤水时间长短或过滤水量或过滤器压差?具体标准怎样才更科学?
机械过滤器是否需要清洗的判别标准是什么?滤水时间长短或过滤水量或过滤器压差?具体标准怎样才更科学?
2楼
科学的判断是压差,但是实际工程中一般是已时间或者水量来估计压差的.即调试时估计过滤多少水量时,压差达到!
回复
3楼
那么压差的标准是多少呢?
回复
4楼
我们一般以0.5Kg来考虑呢,不过一般是不会让他到这多的,这多的话就说明堵得很坏了,如果你的源水是自来水可能压差达到0.3都会很长,哪就按时间来考虑,24h或多少洗一次拉到,污水回用或是别的什么你就靠压差好了,但还得看看你有没气洗,有的话就洗得下来,没有考虑到好洗就设小点啥。
回复
5楼
2.4公斤更换
回复