如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢![ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]
如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢!
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]
2楼
如果按经济电流密度,不算大。
按电缆载流量,要看线路敷设条件,也不一定大。
回复
3楼
正合适,现在的电缆说是国标,实际上都比国标要小。
回复
4楼
95铜缆没问题,50米距离不算长,不用加大
回复
5楼
那要看你选用的电压是多少,380v的75kw电机50米线缆,用标称截面积70的足够。95的的确浪费。
回复
6楼
可能考虑的起动时母线电压降的问题吧,还有电机启动方式
回复
7楼
支持5楼的说法
回复
8楼
由变频器驱动。
回复
9楼
是乙方大包的工程,我感觉选大了也没必要给他们提了。380V的电机带鼓风机,变频器驱动。
回复
10楼
还有132KW的水泵电机用YJV 3x185+1x95的电缆,距离20米。是否可以用150的电缆如何?2500KVA的变压器。
回复
11楼
设计的说还考虑了动热稳定什么的,一大堆。
回复