75KW电机用多大电缆合适?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月21日 15:20:04
只看楼主

如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢![ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]

如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢!

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]
iamcmh
2012年09月21日 17:22:35
2楼
如果按经济电流密度,不算大。
按电缆载流量,要看线路敷设条件,也不一定大。
回复
dqf756936594
2012年09月21日 18:26:51
3楼
正合适,现在的电缆说是国标,实际上都比国标要小。
回复
wangjiehua2
2012年09月22日 18:04:45
4楼
95铜缆没问题,50米距离不算长,不用加大
回复
wenni2859
2012年09月22日 22:57:04
5楼
那要看你选用的电压是多少,380v的75kw电机50米线缆,用标称截面积70的足够。95的的确浪费。
回复
我是地瓜
2012年09月22日 23:00:36
6楼
可能考虑的起动时母线电压降的问题吧,还有电机启动方式
回复
el-jiang
2012年09月24日 16:54:45
7楼
支持5楼的说法
回复
xinshiji168
2012年09月25日 20:06:08
8楼

由变频器驱动。
回复
xinshiji168
2012年09月25日 20:10:15
9楼

是乙方大包的工程,我感觉选大了也没必要给他们提了。380V的电机带鼓风机,变频器驱动。
回复
xinshiji168
2012年09月25日 20:32:45
10楼
还有132KW的水泵电机用YJV 3x185+1x95的电缆,距离20米。是否可以用150的电缆如何?2500KVA的变压器。
回复
anhuidiangong
2012年09月26日 09:42:52
11楼
设计的说还考虑了动热稳定什么的,一大堆。