蒸汽锅炉的补水量是多少啊?
fengyuanliu
2007年04月13日 12:41:13
来自于采暖供热
只看楼主

10T的蒸汽锅炉的每小时的补水量是多少啊?

10T的蒸汽锅炉的每小时的补水量是多少啊?
免费打赏
cisdiwyl
2007年04月17日 11:22:27
2楼
10+10*0.05=10+0.5=10.5t
回复
jtjd
2007年04月18日 18:30:53
3楼
谢谢了,有依据吗?
回复
liufulong
2007年09月23日 20:02:31
4楼
10+10*0.05=10+0.5=10.5t
此算法严重错误,这么大的补水量,那就的控制使用锅炉了。

正确方法
1、蒸汽锅炉:日蒸发水量的5%。
2.热水锅炉:总循环水量的1%-3%
回复
z3zy
2008年01月08日 12:07:50
5楼
每小时的补水量应该是蒸汽的实际消耗量才对,如果全部消耗掉,那就是2楼说的.如果冷凝水全部回收的话,就是4楼说的对
回复