请教350米架空线,150平方负荷约三相300KW和240平方线负荷约三相480KW电压降分别是多少?现电压约350V
请教350米架空线,150平方负荷约三相300KW和240平方线负荷约三相480KW电压降分别是多少?现电压约350V
2楼
你可以用天正计算一下!!但是你 要搞清楚负荷的同期系数、功率因数。
还有一点我很担心你的架空电缆是不是太细了??
回复
3楼
版主 我的帖子下面怎么有广告亚!! 怎么把它去掉亚 。。。。。。
回复
4楼
电压350V,可以测量电流为多少,压降R可得出,
回复
5楼
电流为100A至140A,是学校的实训车间,设备多为同时使用,但实际功率比厂家标注小,240平方和150平方350米分别能带多少负荷?正确的电压降计算公式是什么样的?
回复
6楼
如果你的负荷是300KW和480KW的话,那么你的电流,请问你的电流是实测的吗?如果供电正常,就你提供的数据,我想压降不至于有30V之多.
回复
7楼
150平方负荷约三相300KW和240平方线负荷约三相480KW电压降分别是多少?现电压约350V
从理论上讲300kw负荷,主线路的导线截面面积150偏小,铝芯应选240,铜芯选185。
480KW,主线路的导线可为双回路。
回复
8楼
300KW负荷主线路的导线可选铝芯240,铜芯选185
480KW负荷主线路的导线见义为双回路。