前几天买了一台15KVA单相接触式调压器,额定电流为60A。由于我用的负荷小(180V 24A),调压器进线开关就选用了一DZ47-60 C50的,虽知调压器空载时却送不上电,一送电DZ47即跳,生产厂家说由于调压器有空载电流,开关选小了。改用100A的开关后能送住电了。请问调压器的空载起动电流真的很大吗?这台调压器有没有问题?