大对数双绞线电缆的用途
lm888
lm888 Lv.7
2004年03月29日 08:46:00
只看楼主

大对数电缆只用于电话吗?用于布线网络用于什么情况,垂直主干线吗,到管理间后大对数中的每一对分别到一个hub吗?请热心人解答!

大对数电缆只用于电话吗?用于布线网络用于什么情况,垂直主干线吗,到管理间后大对数中的每一对分别到一个hub吗?请热心人解答!
免费打赏
hhui@dq
2004年04月05日 09:38:00
22楼
回18楼,不是COPY而是引用,不好意思
回复
LMG2002
2004年04月05日 15:16:00
23楼
以下是引用LMG2002在2004-3-29 14:49:00的发言:
去年做过,大楼扩容,用来作垂直主干线

我们当时是机房配线架接楼层配线架
回复
eman
2004年04月05日 15:31:00
24楼
楼上配线架到配线架不能算主干。那只能算是转接。
回复
江湖散人
2004年04月06日 09:04:00
25楼
eman 好强 把我的疑惑都给说清楚了
thanks
回复
616616616
2004年04月06日 14:40:00
26楼
网络布线现在一般都用光缆,对数越大的绞和电缆在传输上性能下降很快,一般不用超过25对的大对数电缆的
回复
liujf@dq
2004年04月06日 20:01:00
27楼
一般大对数电缆不作主干线缆。但可以作为备用主干系统,或作为配线间与二级交接间的连接。
回复
zhaokaikai
2004年04月11日 22:36:00
28楼
可以用做垂直子系统...不知大家有啥可争的...
回复
eman
2004年04月12日 11:38:00
29楼
楼上我无语了。。。你去抱本综合布线的书先啃啃,明白啥是垂直干线子系统再来争啊!

回复
lydslp1
2004年07月02日 15:41:00
30楼
26楼说的不错
回复
du_wen_bo@dq
2004年07月08日 20:02:00
32楼
呵呵!老凯被踢出场子了。不过这方面基础不牢,还是要找书看看。