请教:不同线径的并联可以吗?
gd.h
gd.h Lv.5
2007年04月12日 23:47:51
只看楼主

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
免费打赏
zigj
2007年04月13日 07:36:51
2楼
不行!最好并上等截面的电缆,因为不同截面的电缆电阻不同,50和35的并联,电流大部分都在50上,35的分担的很少.
回复
爱芳的日子
2007年04月13日 23:12:54
3楼
同意二楼的想法。还是用截面积相同的导线比较保险。
回复
gd.h
2007年04月14日 01:01:39
4楼
多谢指教!!!!
回复
liubo4126
2007年04月14日 14:37:02
5楼
不行!最好并上等截面的电缆,因为不同截面的电缆电阻不同,50和35的并联,电流大部分都在35上,50
的分担的很少.
回复
简单信
2007年04月14日 16:48:33
6楼
二楼说的对,截面小的导线在工作时通过的电流大于截面大的导线,会加快其绝缘老化,发生事故;这是针对给同一用电设备而言。
回复
aann1234567
2007年04月14日 18:52:00
7楼
同意
回复
wxdchgs
2007年04月14日 23:41:15
8楼

单以电阻而论:在并联电路中,阻值小的通过的电流应当大.50平方的电阻比35平方的要小,为什么"50的分担很少"呢?
回复
so1qi2do3
2007年04月15日 08:35:16
9楼
单以电阻而论:在并联电路中,阻值小的通过的电流应当大.50平方的电阻比35平方的要小,为什么"50的分担很少"呢?
同意8楼的意见。 另外,鄙人以为并联虽然不可取,但并非不能分担一点载流量。如果50平方载流量不够,并联一条35平方未尝不是一条补救的办法。
回复
长沙正蓝旗人
2007年04月15日 11:47:47
10楼
最好是一样的
为什么不再加一个开关
主线并有点类似两台变压器并联运行
不过不是很严重
还是可以用电
回复
hhsscc
2007年04月15日 14:04:12
11楼

赞同
回复