8层办公楼(高度小于32米)电梯厅是否需设防火门?
wushuoming
wushuoming Lv.2
2007年04月12日 23:35:16
只看楼主

如图,一栋8层办公楼(高度小于32米),电梯厅是否需要设防火门,设计人员把门设计成铝合金门(就是图中的LM7),但做消防的施工人员说按规范必须把那个门做成消防门或者消防卷帘。请问要不要做防火门啊??

如图,一栋8层办公楼(高度小于32米),电梯厅是否需要设防火门,设计人员把门设计成铝合金门(就是图中的LM7),但做消防的施工人员说按规范必须把那个门做成消防门或者消防卷帘。请问要不要做防火门啊??

1176392132578.JPG

免费打赏
yaozongquan
2007年04月14日 18:27:17
2楼
不一定呀,要看看楼的用途再做设计,如果是存在火灾隐患的建筑,当然要设计火门!
回复
yifan.l001
2007年06月11日 12:33:55
3楼
你的这个不用设置前室吧 没有超过32米的二类高层不用设置防烟楼梯间和消防电梯的

回复
yifan.l001
2007年06月11日 12:40:00
4楼
LM7直接去掉不用加,这个根本不用设置合用前室