上传一个二用一备恒压供水程序及图纸
lsc136
lsc136 Lv.3
2007年04月12日 22:04:22
只看楼主

最近做的一个工程,有CAD图纸及三菱PLC程序,功能:有缺水保护,手/自动转换,自动时在设定时间内是二个用一个备,设定时间以外是一个用二个备,而且是一星期轮换。我是初次做这个,是根据客户提出的要求做的,对这个工艺要求不怎么了解,有不足之处,希望大家指出来。

最近做的一个工程,有CAD图纸及三菱PLC程序,
功能:有缺水保护,手/自动转换,自动时在设定时间内是二个用一个备,
设定时间以外是一个用二个备,而且是一星期轮换。
我是初次做这个,是根据客户提出的要求做的,
对这个工艺要求不怎么了解,有不足之处,希望大家指出来。
7c32d8817ceded0994cc.rar
895 KB
立即下载
免费打赏
lsc136
2007年09月26日 23:37:28
12楼


是业主钱多啊,设计院提供的一次方案,我们只负责二次设计,工艺要求是在设定时间内二个泵常用,一个泵备用。
在设定时间以外是一个常泵用,另外两个泵备用。
有空多交流啊QQ442095526
回复
姜振祥
2007年09月27日 17:28:00
13楼
楼上的兄弟就是你的不懂了,那时为了防止用水高峰和紧急情况的
回复
jwm0924
2007年10月28日 22:00:16
14楼
参考一下。谢谢了。
回复
zhuxuan
2008年08月12日 09:53:48
15楼


的确没有必要用三台变频器,常用泵采用一拖二方式,备用泵单独用一台变频器。设计人员应该有责任提醒业主,一切设计均应坚持为业主服务的宗旨。
回复
xml5232
2008年11月21日 21:22:16
16楼
不错不错,学习了。不知道实用如何
回复
zcliang_007
2008年11月22日 15:39:15
17楼
谢谢一下楼主,支持一下了。
回复
jnshcn
2008年11月25日 20:25:24
18楼
盘也做的很漂亮啊
还有细节的照片吗
信号灯后面的,和盘后的布线细节。
回复
jnshcn
2008年11月25日 20:30:16
19楼
还有就是有个疑问
把变频器放在最下边对PLC正常工作时间有影响啊
上边所有的电器件都受煎熬啊
不知道顶部有散热风扇吗
回复
bfr
2009年02月24日 12:57:32
20楼
左侧变频器上端的元件最好换个地方.