广播系统过电压保护方式
grace11
grace11 Lv.2
2007年04月12日 17:03:06
只看楼主

图纸简介: 某大型厂房设备遭受雷击后,对损坏情况进行调查分析,调查分析内容主要包括:各种电气绝缘部分有无击穿闪络的痕迹,有无烧焦气味,设备元件损坏部位 OBO防雷器损坏情况,利用OBO元件老化测试仪,测试元件老化或损坏情况。 安装OBO峰值电流记录卡,记录测量数据,寄回OBO维护中心,量度峰值电流数据加以记录存档。 了解雷害事故地点附近的情况,分析附近地质、地形和周围环境特点及当时的气象情况。

图纸简介:

某大型厂房设备遭受雷击后,对损坏情况进行调查分析,调查分析内容主要包括:
各种电气绝缘部分有无击穿闪络的痕迹,有无烧焦气味,设备元件损坏部位
OBO防雷器损坏情况,利用OBO元件老化测试仪,测试元件老化或损坏情况。
安装OBO峰值电流记录卡,记录测量数据,寄回OBO维护中心,量度峰值电流数据加以记录存档。
了解雷害事故地点附近的情况,分析附近地质、地形和周围环境特点及当时的气象情况。
根据上述调查情况,组织有关专家分析,写出调查分析报告及改进措施,此图为措施之一