请教排风问题
lzhhs05
lzhhs05 Lv.2
2007年04月12日 13:52:01
来自于通风排烟
只看楼主

现有一工程厨房和卫生间采用排风机排烟风量为4000选用800*200风管70米风口是200*200现在要求风机的压头???????越详细越好

现有一工程
厨房和卫生间采用排风机排烟
风量为4000
选用800*200风管70米
风口是200*200
现在要求风机的压头???????
越详细越好
免费打赏
lvbin78
2007年04月13日 09:25:36
2楼
180-200Pa之间。
回复
cosine_yu
2007年04月16日 10:40:53
3楼
你没有给出局部阻力系数,没办法精确,我按照2给你算的
流速6.94M/S,R=1.52PA/M,PY=106.455,PJ=57.86,总P=164.32
回复
zhaoruofan
2007年04月27日 15:48:01
4楼
怎么我用鸿叶算得PJ=28.93??????
回复

相关推荐

APP内打开