综合学科-水源热泵、地源热泵
ms100875
ms100875 Lv.2
2007年04月12日 11:43:59
来自于热泵工程
只看楼主

水源热泵地下水系统,至于单井还是双井,主要取决于当地的地质条件和系统对地下水的需求,所谓的地质条件就是地下水流速,补给快慢,隔水层位置等,在地质条件比较优越也就是地层颗粒比较粗,如漂卵砾石,地下水流速比较快的地区,地下古河道上游地区,单井系统未尝不可,但一个单井的地下水系统解决也就是4000-6000平米左右的建筑物负荷,单井系统比双井系统更应被地质条件制约,。其实地源热泵系统本身就是门跨学科的系统,其中包括暖通、水文地质、工程地质、许多对于地下水检测的动态资料等多学科的知识,水源热泵系统本身就是要因地制宜,充分了解当地的水文地质工程地质条件后,方可上马。

水源热泵地下水系统,至于单井还是双井,主要取决于当地的地质条件和系统对地下水的需求,所谓的地质条件就是地下水流速,补给快慢,隔水层位置等,在地质条件比较优越也就是地层颗粒比较粗,如漂卵砾石,地下水流速比较快的地区,地下古河道上游地区,单井系统未尝不可,但一个单井的地下水系统解决也就是4000-6000平米左右的建筑物负荷,单井系统比双井系统更应被地质条件制约,。其实地源热泵系统本身就是门跨学科的系统,其中包括暖通、水文地质、工程地质、许多对于地下水检测的动态资料等多学科的知识,水源热泵系统本身就是要因地制宜,充分了解当地的水文地质工程地质条件后,方可上马。
ms100875
2007年04月12日 12:11:54
2楼
地下水系统注意的相关问题简析
颗粒粗:1、丰富的地下水,适合取水、回灌。 适合大面积
2、地下水基本疏干,但少量取水也可以,适合回灌。注意需了解地下水水位动态资料变化趋势,认真分析单井取水额度,避免造成无水可取得后果
颗粒细:1、丰富的地下水,适合取水,但不适合回灌,适合面积小的建筑,避免造成水量需求大,回灌井数过多。
地下水水质,也很重要,避免造成化学堵塞,回灌井
另外就是井间距,如果占地面积小,最好用地下水模拟软件,模拟下水流场、温度场,避免造成热突的现象。
南方地区应注意地下水生物堵塞的问题,藻类等
欢迎大家给与指正
回复
yanlufeng
2007年04月13日 20:37:08
3楼
通常来说你说的是对的,但按照高水平说不太合适.请看本论坛"水源热泵取水,回灌难题破解"
回复
wang1985cheng325
2007年04月20日 10:10:04
4楼
有没有关于各地水质,土壤方面的资料共享,
其实我们很需要.
回复
znnm520
2007年04月21日 17:24:45
5楼
地源热泵技术交流群 39046591,大家可以交流一下!
回复
tuanjie1980
2007年04月22日 13:13:38
6楼
采用水源热泵地下水系统,在理论上是很好的一种热泵形式,但是在回灌的环节上,要求比较高,而目前工程实际中却很难做到这些,所以,对地下水的自然情况回造成很大程度的破坏.这是需要注意也需要解决的一个大问题.
回复
ms100875
2007年04月23日 09:49:38
7楼
各地地质条件的不同,现在北京市作水源热泵项目前,需要做地下水水资源评价,根据项目需水量对项目所在地的地质条件及抽灌比例进行详细的论证评估。奉劝大家关于地下水的水源热泵最好找专业的地质单位,做设计及施工,实在不行也可请他们做下监理,关于地下水的回灌问题,首先取决于地质条件,地下水动态资料,其次和成井工艺也有很大的关系,包括井管管径,回填料,单井取水量,钻进方式等等
回复
ttn_001
2007年05月09日 18:34:50
8楼
江苏地区对地下水控制很严重,基本上不允许钻井,所以楼主如果在南京的话就别往水源上多花心思了。
回复
yanlufeng
2007年05月10日 20:44:04
9楼
地下水的取回确实是个大问题,网友们说的对.但我建议不要坐而论道.请看本论坛"水源热泵取水,回灌难题破解".
回复

相关推荐