卫生间地埋管走在防水上还是下合适?
zhouyang014168
2007年04月12日 11:30:55
来自于铁路工程
只看楼主

卫生间地埋管走在防水上还是下合适?大家从实际效果出发,讨论一下各自的利弊。

卫生间地埋管走在防水上还是下合适?
大家从实际效果出发,讨论一下各自的利弊。
免费打赏
hahawolai
2007年04月12日 12:43:36
2楼
当然在防水之上。是要防止漏到下面,而不是下面的水冲到楼上。另外也便于日后可能的管道维护。
回复
zhouyang014168
2007年05月08日 09:45:50
3楼
呵呵,什么事情都没有当然的,这个事情我们开了若干次专题会,最终决定走在防水层下面,理由如下:
1、若走在防水层上,如果要保证管道保护层厚度,则卫生间地面将会高于厅、卧地面高度;
2、做完防水层再埋管,势必破坏防水层,这样反而导致漏水的几率大增;
3、难以解决管道穿墙问题,如果所有管道全从卫生间门口进出,则管道冲突、导致地面抬高难以妥善解决,而且费不少管。
我们已经在做四期了,实践证明上述做法实际效果很好。我们项目也是100多万平方米的大盘。
回复
zhouyang014168
2007年09月12日 08:54:08
4楼
必须补充一点,管道封闭前一定要做打压试验,否则管道还漏水就封闭以后隐患就太大了。
回复
zhouyang014168
2007年09月14日 16:17:48
5楼
大家都是做设计的,不关心这个问题吗?
还是觉得不是问题?
如果是做甲方的,这可是个大问题,做
施工方的可能觉得怎么都行吧,不太关心长期效果
回复