请教GIS的绝缘水平方面关于断口间的电压的问题
dianyuanhuagong
2007年04月12日 08:16:13
只看楼主

GIS 额 定 绝 缘 水 平 表 项 目 相对地(kV) 断口间(kV)额定雷电冲击耐压(1.2/50µs)(峰值) 1550 1550+315额定操作冲击耐压(250/2500µs)(峰值) 1175 1050+450额定短时工频耐压(有效值) 740 850辅助回路1min工频耐压(有效值) 2kV请问这个断口间是什么意思啊,为什么后面还要加个电压呢?!多谢各位啦!

GIS 额 定 绝 缘 水 平 表
项 目 相对地(kV) 断口间(kV)
额定雷电冲击耐压(1.2/50µs)(峰值) 1550 1550+315
额定操作冲击耐压(250/2500µs)(峰值) 1175 1050+450
额定短时工频耐压(有效值) 740 850
辅助回路1min工频耐压(有效值) 2kV

请问这个断口间是什么意思啊,为什么后面还要加个电压呢?!多谢各位啦!

免费打赏
dianyuanhuagong
2007年04月12日 08:31:05
2楼
怎么没有人回答啊。自己顶一下
谢谢啦
回复
pijon
2007年08月23日 15:42:55
3楼
前一个数值是断口(或对地)的标准耐压值,后面的是指断路器用于联络断路器时应达到的值,隔离断口值。