弱电间的大小如何确定?
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2007年04月12日 02:39:05
只看楼主

现在做一工程,十七层的小高层住宅,每层建筑面积大概360平方米左右,一梯8户,每户建筑面积40平左右。现在建筑给提的电井的大小为:净深是2米;净宽是1.2米。就这一个电井,不知道强电弱电都走这一个井,这个井的大小够不够,就目前的这个大小是不是能施工。请各位高手多多指教~!

2007年04月19日 15:09:21
42楼
强弱电管井最好不要合用,《民用建筑设计通则》上有说明的,如果要合用,也要分放两侧才行。而且要注意通讯管线要穿钢管敷设,以利屏蔽,防止强电线路的电磁干扰。
回复
baohuiguang
2007年04月19日 15:18:21
43楼
再说,2.2米深1.2米宽的管井是不合理的。因为1.2米宽的管井强、弱电合用不够宽,分开仅强电或弱电用是够的。2.2米深的侧壁上安装设备要考虑安装维修的合理距离,总共只有1.2米宽,可以硬做,但不太够。
如果能将深和宽换过来,那就肯定够了,也合理了。
回复
chengshuang514
2007年04月19日 18:43:36
44楼
本人认为强电和弱电是要分开来走的,因为在某些情况下强弱电会发生干扰的。
回复
lsz516888
2007年04月19日 22:18:08
45楼
还可以
回复
binghuo
2007年04月20日 12:38:38
46楼


这么大的井放个表箱应该没什么问题吧,个人感觉12个表位的箱子可以放的下
12表箱:长1.3米,深最多0.3米而已
回复
qhddll
2007年04月22日 23:16:42
47楼
这样的问题现在挺多的。不过如果电信机房不在井内的话,应该还可以。
回复
booktea
2007年04月24日 17:01:14
48楼
强弱可以同用一竖井 不过要分开放 而且还要考虑的电磁屏蔽 弱电要加些防磁的
手册和规范都这样说过
另外这井已经足够 放电缆也就是附设在壁上 而且是民宅 用不了多少
机箱何必非要放在井中呢?有规范吗?没必要

收到!!!
回复
r.stewart
2007年06月08日 13:23:42
49楼


我觉得lz应该满足了 我的井常年1200x700 强弱电分层设置

一般层都是用的机箱 机柜太大液没有必要
回复
lshy168
2007年06月09日 10:03:31
50楼
没有搞明白搂住的布置方案是什么
一般一层或者地下层设置配电间,包括你的弱电机柜,电井是放置小的分线箱和走线用的,你的弱点井不可能放机柜吧,问一下搂住你的一体八户市采用什么方案布置信息点的?
回复
minmin01205
2007年06月09日 22:33:42
51楼
如果每层强弱电都布置,是有点恼火。如果隔层布置还将就。

前面有位说弱电机柜开门不行,实际上1梯8户可以使用壁挂式机箱,机箱够了。19"机柜确实有点大
回复