2楼
<题目>
在某TN-C-S配电系统图中,变电所处的工作接地电阻为4欧,用电单体距离变电所50米远(采用VV-4X16电力电缆),其入户处重复接地电阻为10欧。此时在电源入户处总箱发生相线碰壳短路,请计算此时总箱箱体上接触电压值。(假设发生接地故障时,由系统阻抗、变压器阻抗引起的电压降为标称电压U(U=220V)的20%)。
题目>
回复
3楼
哪位朋友把这道题目做对了,就说明他对于TN配电系统有了深入了解(TT、IT也可以类推)。
赶快动手吧,别让人家抢先了!(请继续给出基本公式和计算步骤;仍然通过回帖取得答案)。
回复
4楼
不想得到答案的,就不用回帖了
回复
5楼
我不会做,你告诉我怎么做?
回复
6楼
VV-4x16电缆50m阻抗Z1=2.087*0.050/2=0.052Ω
变电所接地电阻Z2=4Ω
电源入户处接地电阻Z3=10Ω
单相短路电流I0=U/
=220*(1-0.20)/<0.052+(4+10)*0.052/(4+0.052+10)>=1695.44A
接触电压U0=I0*(Z2+Z1)*Z3/(Z2+Z1+Z3)=1695.44*(4+10)*0.052/(4+0.052+10)=87.837V
对吗?
回复
8楼
我也想知到答案还是楼主写一下过程和答案吧
回复
9楼
楼上四位朋友,注意查收短信,答案已寄出。欢迎继续参与、讨论!
回复
10楼
以下是引用CHENGSHEN在2003-11-27 11:31:21的发言:
我也想知到答案还是楼主写一下过程和答案吧
为了让更多的朋友参与,也为了大家独立思考,我还是希望采取这种“回帖,才可取得答案”的方式。不便之处,敬请谅解。
回复
11楼
忙过这阵子,研究一下。
回复
12楼
我也想知道答案
回复