关于三相电机和电热的问题
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2007年04月11日 18:11:20
只看楼主

AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?

AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?


关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和地线也要进漏电开关吗?

感谢你看了我的帖子,希望能回帖教教我,谢谢!
免费打赏
lilin1017@co163
2007年04月11日 18:41:45
2楼
AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A是指线电流,即每相电流15A。CJ10-20已淘汰,容量偏小,现在电器质量都不太好,选大一点。
13KW电流约26A,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,是厂家为了保险提供的数据,你根据实际情况选。三相5线接法,有一个地一个零,没有PE线,可以做保护接零。
回复
zyc818219
2007年04月11日 20:59:14
3楼
谢谢十八子,这样心里就有底了。
回复
zyc818219
2007年04月11日 21:27:54
4楼
我问一下,食堂做重复接零以后,设备金属外壳好像有感应电,手摸上去有麻酥酥的感觉,怎么解决这个问题?是零线因为三相不平衡而产生了电压返到设备外壳上了吗?
回复
老灰兔子
2007年04月11日 22:14:41
5楼

重复接零实际上也是重复接地。重复接地是指零线的再次接地!

你的保护(PE)线可以直接接在这条重复接零(地)上,但这个重复接零(地)的接地电阻最好要达到不大于4欧姆。

你的“重复接零以后,设备金属外壳好像有感应电,手摸上去有麻酥酥的感觉”,可能是重复接零(地)的接地电阻过大造成的。

关于漏电开关的问题,如果你有需要零线的负载,那零线肯定也要通过漏电开关,你必须选择三相四极的漏电开关。
回复
zyc818219
2007年04月12日 18:47:23
6楼
谢谢楼上的兄台,我觉得有麻酥酥的感觉的时候应该是接地电阻过大的原因,重复接零的接地电阻肯定会大,因为变压器离食堂能有1里地远,我准备在食堂旁边重新做一组接地,然后把零线和地线分开,零是零,地线是地线。这样一定就没有问题了。
回复