建规8.5.1-4疑问
qiang11lang
2007年04月11日 15:39:59
只看楼主

三层建筑 总面积8000 底层沿街商铺、2-3层住人每间商铺面积都在100左右按规范 总面积超3000的商店要做喷淋但是现实操作好象不太合理各位给点意见了

三层建筑 总面积8000
底层沿街商铺、2-3层住人
每间商铺面积都在100左右
按规范 总面积超3000的商店要做喷淋
但是现实操作好象不太合理
各位给点意见了
免费打赏
功夫皇帝
2007年04月13日 08:29:09
12楼
总面积超3000,并且每层建筑也超过1500 ,怎么这么大啊?是不是你们有什么特殊要求?
回复
胡子渣
2007年04月13日 09:07:50
13楼
这个不用设置喷淋啦!都是一单间一单间的,没依据啊!设消火栓都是蛮尴尬的事情呢!我在想,这又不是高层,逃生应该是比较好办的,人家高层的都未必设置喷淋,你这样的3层的房子搞出喷淋来了!规格是相当高啊!我住不起!
回复
a-yg
2007年04月13日 09:14:33
14楼
建筑在乱搞。。。。。。。
回复
ufozyh
2007年04月13日 10:49:10
15楼
这个不用设置喷淋啦!都是一单间一单间的,没依据啊!设消火栓都是蛮尴尬的事情呢!我在想,这又不是高层,逃生应该是比较好办的,人家高层的都未必设置喷淋,你这样的3层的房子搞出喷淋来了!规格是相当高啊!我住不起!
回复
xcylzt
2007年04月13日 11:45:58
16楼
归类为居住建筑,不用设自动喷水灭火系统。
回复
canline
2007年04月13日 15:21:53
17楼
看情况拉,如果底层有公共内走道的话还是要设置的.
回复
snow_168
2007年04月13日 20:54:37
18楼
这个问题好象已经讨论过了。首先定义下面为商业网点(按规范商业网点定义),这里有一个很能大家误解的地方:面积是算总和还是单个面积呢?规范没有直接说,原因是若是仅首层有商业点,那么应该是最大一个单间的面积是否超过300M2,若是1,2层均是商业点那么应该是1+2层总面积不超过300M2。当然它的出入口与住宅完全分开设置,有了这个,问题就简单了。一句话应该按纯住宅(首层设有商业网点的居住建筑)考虑,那么不用做喷淋系统的。楼主你们单位建筑专业水平太次了。对规范都不熟悉,自以为是,那做设计的依据有是什么呢?最近我发现给排水网站有些人,不愿意仔细看规范,熟悉规范,老是胡说八道。做设计,一定要对本专业经常用的规范相当的熟,这样做起来才更专业些。不好意思,希望没有伤害大家的自尊心。一起探讨探讨!!哈哈!!!
回复
robin108
2007年04月13日 23:32:13
19楼


这应当是高规的解释,不知对建规是否适用
回复
gpechj02
2007年04月14日 00:22:01
20楼

兄弟啥看的规范,是不是当小说看了?建规术语2.0.14跟高规一样的。
回复
wenlangao
2007年04月14日 10:33:00
21楼
如果建筑定位是商业网点,就不用设,因为商业网点之间在防火方面是单独考虑的
回复