关于发电机的转子一点接地保护
qhg2000
qhg2000 Lv.2
2007年04月11日 15:12:05
来自于继电保护
只看楼主

好像有叠加交流法,叠加直流法,谁能简单讲一下原理哦?还有转子的正负极是不是就是励磁电压啊?

好像有叠加交流法,叠加直流法,谁能简单讲一下原理哦?

还有转子的正负极是不是就是励磁电压啊?
免费打赏
beijing2008.8.8
2007年04月11日 16:26:59
2楼
呵呵,是叠加直流式和乒乓式两种.
目前,国内生产及广泛应用的微机型转子一点接地保护,主要有两种:一种是在WFBZ-01型、DGT-801系列装置中提供的叠加直流式转子一点接地保护,另一种是乒乓型转子一点接地保护。
尽管种类及构成的原理不同,但对转子一点接地保护的整定,均是要确定以下两个定值:动作接地电阻和动作延时。
1、动作接地电阻的整定
发电机励磁回路一点接地,并不影响发电机的正常运行,也不会对发电机构成危害。但如果发生一点接地后,又发生另一点接地,形成励磁会路两个不同点的接地或部分励磁绕组被短接,将破坏发电机气隙磁场的均匀。因此,转子一点接地保护的动作接地电阻值,应按发电机转子两点接地后不影响气隙磁场均匀性的条件来整定。
众所周知,各种容量的发电机的转子额定电压通常只有几百伏,考虑到2.2倍的强行励磁倍数,也不超过1000V,而转子的额定励磁电流确较大(由几十安到几百安)。
设转子绕组发生经1千欧姆的电阻一点接地后,又在令一点发生直接接地短路,则通过两个接地点的电流不会超过1A。因此,对发电机气隙磁场的影响并不大。
由上述可知,若按转子绕组两点接地后对气隙磁场的影响来整定转子一点接地保护的动作接地电阻,该电阻值将很小。
在运行中,若转子绕组回路发生异常,应尽早的发现并进行处理以防故障扩大。另外,对于双水内冷式发电机,还应尽早发现由于转子绕组漏水形成的转子绕组对地绝缘的降低。从以上观点考虑,转子一点接地保护的动作接地电阻应比较大。
另外,测量表明,励磁电流中高次谐波分量对保护的阻抗测量精度有较大的影响。
综合上述理由,转子一点接地保护的动作电阻R取5~10千欧姆是适宜的。
2、动作延时
动作延时可取6~9S,作用于信号及自动投入转子两点接地保护。
回复
qhg2000
2007年04月12日 19:37:06
3楼
那转子正负极引出来是不是就是励磁电压啦?
回复
evanxiangdong
2007年06月02日 10:23:57
4楼
转子正负极引出线应该是接转子电压吧!
回复
liyh0721
2008年11月05日 09:09:58
5楼
:D :D :D 转子正负极引出线应该是接转子电压吧!
回复
binzi0017
2008年11月06日 10:20:13
6楼
还是不是很明白但是 他是靠什么启动的呢?
回复
shutterspeed
2008年11月06日 15:00:06
7楼
乒乓式就是通过将转子构成回路切换两个回路通过采样电阻算的接地点位置并记忆同时并可球的接地电阻值,接地电阻分高低值,可以整定发信或跳闸。而之前求的接地位置若发生变化超过一定限制则认为发生两点接地出口跳闸
回复
zcliang_007
2008年11月07日 07:51:23
8楼
:lol 谢谢各位了。:victory: