冷冻水量和温度的关系?
pcpc00001
pcpc00001 Lv.2
2007年04月11日 09:28:51
来自于中央空调
只看楼主

为什么冷冻水供回水温度高,用水量就高呢?温差都是5度的话,7-12和12-17要差大概多少啊?

为什么冷冻水供回水温度高,用水量就高呢?温差都是5度的话,7-12和12-17要差大概多少啊?
免费打赏
vincent_nk
2007年04月11日 10:01:15
2楼
水量一样。
回复
nitsu
2007年04月11日 14:16:11
3楼

不明白楼主是什么意思!
是指相同的热交换量前提下,低温冷源的质量要小一些吗?
回复
pcpc00001
2007年04月11日 15:30:08
4楼
那冷量呢?也一样吗?
回复
yantao6064
2007年04月11日 16:00:22
5楼
可能环境温度会影响换热效果
回复
lvbin78
2007年04月11日 16:37:54
6楼
我想搂住表达的意思应该就是搂上的意思。
回复
wybhome2004
2007年04月12日 01:18:06
7楼
冷负荷和温差一定时,其水流量是一定的
回复
skywei1980
2007年04月12日 09:10:21
8楼
我觉得楼主是不是这个意思,供回水温度高,但温差不变的情况下,虽然制冷机组提供的负荷不变,但是由于末端设备的供水温度高,在消除房间相同负荷条件下,所以需要的冷冻水量要大。是不是这个意思?
回复
fyman69
2007年04月12日 09:22:36
9楼
同意8楼的说法
回复
jamesde
2007年04月12日 09:58:50
10楼
顶一下,好好了解了解显热与潜热的关系,哈哈哈哈
回复
xushaoqing
2007年04月12日 10:26:28
11楼
我也同意8楼的看法
回复

相关推荐