两台不同扬程,不同标准流量的水泵并联在系统中,分别单独开启。在两泵分别运行中,调整管路中容器(冷水机冷凝器)阀门至同一压差值,其机组流量是否会一致。
两台不同扬程,不同标准流量的水泵并联在系统中,分别单独开启。在两泵分别运行中,调整管路中容器(冷水机冷凝器)阀门至同一压差值,其机组流量是否会一致。
2楼
为何会一样呢?你本身就是不同流量、不同扬程的水泵。即使你的管路阻值时一样的。那流量也不一样。
回复
3楼
我认为:你提的这个问题在条件尚不够具体,讨论起来比较麻烦,举例来说,假如说水泵安装在冷水机的入口,你调整冷水机的阀门,你说的压差一样,不知道你是指的水泵进出口压差、冷水机的进出口压差还是在直管段上的某一段压差。1、如果说是水泵进出口压差,流量不相等的可能性大,这需要查水泵的性能曲线,流量和扬程的关系,可以查出水泵流量。2、如果说是冷水机的压差,那么你最好也要看一看水泵的进出口压差,查水泵的性能曲线,流量和扬程的关系,可以查出水泵流量。3、如果说是直管段上的某一段压差,流量是相等的,依据是沿程阻力与流量的关系。
(排气阀)
回复
4楼
自行车和摩托车在同一条路上骑,速度一样吗?
回复
5楼
不一样
回复