有一直有这样一个疑惑,就是关于TN-C-S系统N线有没有电流的问题.假设我们从一台变压器采用放射式向一栋办公楼供电,在办公楼一层设总配电箱,并做PEN线的重复接地.同时假设办公楼内有单相设备和三相设备,三相负荷不平衡,请问配电干线(变压器到配电箱之间的PEN线)有没有电流??另外如果办公楼只有单相设备,且三相平衡,请问(配电箱到用电设备之间)N线有没有电流???如果总配电箱处不做重复接地,三相不平衡,配电干线上PEN线有电流么???

有一直有这样一个疑惑,就是关于TN-C-S系统N线有没有电流的问题.假设我们从一台变压器采用放射式向一栋办公楼供电,在办公楼一层设总配电箱,并做PEN线的重复接地.同时假设办公楼内有单相设备和三相设备,三相负荷不平衡,请问配电干线(变压器到配电箱之间的PEN线)有没有电流??另外如果办公楼只有单相设备,且三相平衡,请问(配电箱到用电设备之间)N线有没有电流???如果总配电箱处不做重复接地,三相不平衡,配电干线上PEN线有电流么???
免费打赏
realfany
2007年04月11日 09:10:27
2楼
1 虽然作了重复接地, 感觉上仍有电流 (我也拿不准),期待高手解答
2 三相平衡时, 肯定没有电流。 (办公楼都是单项设备的情况下, 能做到完全平衡么?)
3 不做重复接地,三相不平衡时, 肯定有电流阿
回复
lilin1017@co163
2007年04月11日 19:12:53
3楼
TN-C-S系统N线有没有电流的问题,PEN线的重复接地?不明白?
三相电流平衡,理论上N线没有电流,但实际上完全达到平衡非常困难,也没必要,相差不超过百分之五,就可以了。
PEN线的重复接地 这句话好像不规范,应该N线叫重复接地,TN-C-S系统,PEN线从重复接地引出。
配电干线上PEN线有电流么???PEN线在故障情况下才有电流。