咨询:结构概念的一个问题
deepyi
deepyi Lv.2
2007年04月10日 17:02:59
只看楼主

在高层结构中有一种结构形式为框架核心筒,现有一工程,高度接近60M,四周框架,中心楼梯间及电梯井墙体均为混凝土墙体,按说应为框架核心筒,那按框架剪力墙进行计算是否可以呢,本工程位于7度地区,如按框筒,框架抗震等级为2级;如按框剪,则为3级,这便产生巨大差别,望大家发表看法,提出合理化见解。

在高层结构中有一种结构形式为框架核心筒,现有一工程,高度接近60M,四周框架,中心楼梯间及电梯井墙体均为混凝土墙体,按说应为框架核心筒,那按框架剪力墙进行计算是否可以呢,本工程位于7度地区,如按框筒,框架抗震等级为2级;如按框剪,则为3级,这便产生巨大差别,望大家发表看法,提出合理化见解。
免费打赏
zzpeng8008
2007年04月10日 22:02:12
2楼
按框筒
回复
成阳
2007年04月11日 00:01:40
3楼
这个应该可以按框架剪力墙设计吧
回复
ztsjyxgs
2007年04月11日 13:49:31
4楼
本人觉得不能单纯的判断能与不能
如果此结构周围再没有别的抗震墙的话,就应该是框架核心筒
如果此结构周围还有别的抗震墙的话,我觉得还是可以按框剪设计的
只是涉及到安全和造价的问题
作结构还是安全重要一点的
呵呵
回复
meihua2006
2007年04月16日 11:18:49
5楼
应按框架剪力墙设计
回复
jasonlee131
2007年04月16日 13:49:08
6楼
别把问题搞复杂了哈,我觉得按框架剪力墙来设计就可以了。
回复
bzh2005
2008年01月02日 15:19:11
7楼
框架剪力墙设计就行了,还要看你剪力墙所占的比例来定,如果很少,也可以按框架结构来设计,
回复
立青木木
2009年02月24日 22:04:01
8楼
这个得根据实际情况定吧
不能主观定为框筒或框剪结构的
:)
回复
risan
2009年03月07日 19:45:18
9楼
同意四楼的意见
回复
fanbaozhou163
2009年03月07日 22:46:07
10楼
4#说的正确,框架-核心筒是框剪的一种特殊形式,也可以认为是剪力墙布置不合理的一种情况,内筒是主要抗侧力构件,规范对它的要求作了提高,不可以再降回去。
你还是没理解为什么框架-核心筒的框架要加强。
回复
fanbaozhou163
2009年03月07日 22:51:23
11楼
当然,框架核心筒也有受力有利的一面,内筒刚度非常大。