在高层结构中有一种结构形式为框架核心筒,现有一工程,高度接近60M,四周框架,中心楼梯间及电梯井墙体均为混凝土墙体,按说应为框架核心筒,那按框架剪力墙进行计算是否可以呢,本工程位于7度地区,如按框筒,框架抗震等级为2级;如按框剪,则为3级,这便产生巨大差别,望大家发表看法,提出合理化见解。
在高层结构中有一种结构形式为框架核心筒,现有一工程,高度接近60M,四周框架,中心楼梯间及电梯井墙体均为混凝土墙体,按说应为框架核心筒,那按框架剪力墙进行计算是否可以呢,本工程位于7度地区,如按框筒,框架抗震等级为2级;如按框剪,则为3级,这便产生巨大差别,望大家发表看法,提出合理化见解。
2楼
按框筒
回复
3楼
这个应该可以按框架剪力墙设计吧
回复
4楼
本人觉得不能单纯的判断能与不能
如果此结构周围再没有别的抗震墙的话,就应该是框架核心筒
如果此结构周围还有别的抗震墙的话,我觉得还是可以按框剪设计的
只是涉及到安全和造价的问题
作结构还是安全重要一点的
呵呵
回复
5楼
应按框架剪力墙设计
回复
6楼
别把问题搞复杂了哈,我觉得按框架剪力墙来设计就可以了。
回复
7楼
框架剪力墙设计就行了,还要看你剪力墙所占的比例来定,如果很少,也可以按框架结构来设计,
回复
8楼
这个得根据实际情况定吧
不能主观定为框筒或框剪结构的
:)
回复
9楼
同意四楼的意见
回复
10楼
4#说的正确,框架-核心筒是框剪的一种特殊形式,也可以认为是剪力墙布置不合理的一种情况,内筒是主要抗侧力构件,规范对它的要求作了提高,不可以再降回去。
你还是没理解为什么框架-核心筒的框架要加强。
回复
11楼
当然,框架核心筒也有受力有利的一面,内筒刚度非常大。
回复