风机盘管与水管怎样连接?
heatboy1978
2007年04月10日 16:07:32
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管与水管连接时除常规在外面增加丝扣软接、阀门外,还需要在风机盘管的接口处增加风机盘管的铜附件吗?

风机盘管与水管连接时除常规在外面增加丝扣软接、阀门外,还需要在风机盘管的接口处增加风机盘管的铜附件吗?
vincent_nk
2007年04月10日 16:14:56
2楼
过滤器
回复
ldg826
2007年07月28日 10:02:38
3楼
我做过的就是:。
回水管上依次是铜管(起软接作用)、平衡阀、电动二通阀、闸阀;
供水管上依次是铜管(起软接作用)、平衡阀、闸阀;
而平衡管之间是用一条小铜管连接的,一般是3~4mm,起平衡作用。
也有不用平衡阀的。其实铜管(起软接作用)可以用其他软管代替。
但是我要告诉各位朋友,风机盘管的连接一定要做得好、做得细,阀门质量一定要好,保温也要特别仔细,否则容易出现渗水的现象(滴湿天花,验收难以过关)。
回复
wgj1207
2007年07月30日 21:08:27
4楼

我们做的时候一般是不用平衡阀的。
回复
ymg2007
2008年01月05日 13:04:54
5楼
不过有时和样本也有关系有选不出适合的风机盘管的时候,多看几个版本.冷量优先考虑就是