高手指教:风口风量是什么意思?
flyingpiga
flyingpiga Lv.2
2007年04月10日 14:19:05
来自于通风排烟
只看楼主

本工程是16层的住宅,算下来前室正压送风量25000,与原设计者25500差不多,不过在图上标了风口风量12750不知道是怎么来的?请高手赐教!

本工程是16层的住宅,算下来前室正压送风量25000,与原设计者25500差不多,不过在图上标了风口风量12750不知道是怎么来的?请高手赐教!

1176185942739.jpg

免费打赏
vincent_nk
2007年04月10日 14:54:45
2楼
该风口的送风量,加压送风口并非每层都有。
回复
toplhc
2007年04月10日 15:06:33
3楼
就事论事,原设计者的意思应该是火灾时开启着火层及上一层

25500/2=12750
回复
flyingpiga
2007年04月10日 15:48:47
4楼
谢谢指点,3楼的说话很有道理,不过能不能告诉我针对“火灾时开启着火层及上一层”在规范上有明确的规定吗?在哪一部分?
回复
tanghuaping
2007年04月11日 09:42:55
5楼


在电气的的标准图集说明上有的!!!去找下电气的问下!!
回复
aqiisme1979
2007年04月11日 13:42:18
6楼
看高层民用建筑设计防火规范,这个是电梯前室,应该每层设正压送风
回复
shftaxue
2007年04月11日 17:50:11
7楼
3楼的仁兄说的很有道理.
发生火灾时并不是所有的正压送风口都开启的.
回复
cjgplx
2007年04月11日 18:00:33
8楼




可以看高规8.3.2条的条文解释:20层以下用计算所得风量除以2,20层以上用计算所得风量除以3
回复
wybhome2004
2007年04月12日 01:11:27
9楼
前室送风口的风量和开启的门数有关,20层以下开启2个,
回复
fyman69
2007年04月12日 09:06:26
10楼
同意3楼的说法
回复
flyingpiga
2007年04月12日 09:16:44
11楼
我已经找到了图的原作者,证明了3楼的说法是完全正确的!谢谢