请教各位,1:明配电箱一个回路的设备容量是0。45KW,选用C45N-63/P自动开关,脱扣器整定电流选的是20A,请问这20A是按瞬时脱扣电流选的吗?
2:配电箱的另一个回路设备容量是1。2KW,选C45N-63/P,脱扣电流却是16A,这是为什么
回复
3楼
可能是这样的:第一条是单相供电,所以计算电流大,第二条是三相供电,所以计算电流反而小。
回复
4楼
这些回路都是照明回路,我看系统图上应该都是单相供电
回复
5楼
脱扣器额定电流与瞬时动作整定电流不是一回事。一般照明配电线路瞬时动作电流都按脱扣器额定电流的5~10倍整定。出现上述情况有两种原因:1、作者考虑了备用电流,及将来设备有可能由0.45KW增至3~4KW。2、就是由于作者疏忽,在改系统图时忘了改这一回路。
回复
6楼
本人认为有误
回复
7楼
同意5楼
回复
8楼
同意5楼
回复
9楼
脱扣器整定电流选的是20a,整定电流是不是额定电流?如果不是那怎么理解?
脱扣电流是不是额定剩余动作电流?
回复
10楼
那么1。咱们一般所说的自动开关整定电流指的是自动开关的额定电流还是脱扣器的额定电流还是脱扣器的瞬时整定电流?