我们这有一个别墅小区,变压器的中性线短了,造成部分线路的过电压,烧了很多家的电器,那位大侠能分析一下造成过电压的原因,和住宅的保护措施?
我们这有一个别墅小区,变压器的中性线短了,造成部分线路的过电压,烧了很多家的电器,那位大侠能分析一下造成过电压的原因,和住宅的保护措施?
2楼
零点漂移,造成某相电压升高。
回复
3楼
没有遵守规范。
零线断了,造成有的电压高有的电压低。
设计肯定没作重复接地,零线肯定较火线小,
其实零线比火线重要10倍,下次还敢小看零线吗?
回复
4楼
保护措施??
一般是设计或施工太马虎了造成的,现在很少有这情况发生了
回复
5楼
3楼认为中性线重复接地,用大地通路代替中断的中性线作返回电源的通路,可避免烧毁设备的事故,其实是不可能的。中性线阻抗以若干毫欧计,而大地通路阻抗以若干欧计,相差悬殊,断零后电压依然严重不平衡,只是程度稍微轻一点而已。
回复
6楼
我想五楼有点道理的
回复
7楼
在这种情况下,有重复接地的地方可以有效控制中性点偏移,电压不平衡但可以限制电压升高到线电压、烧电器的程度。在烧用户电器以前会有电压忽高忽低、接地点发热等现象出现,告诉运行维护人员接地有问题!
回复
8楼
重复接地就是防止这类事故引起严重后果的措施之一。你装了,烧毁电器的概率就很小了。若接地电阻很小,基本上就能杜绝烧毁电器的可能性。
这类事故绝对不是设计的责任就是施工单位的责任,索赔去吧
回复
9楼
不同意大鼻山的意见,住宅内单相入户,但中性点漂移后,电器上不也会承受高于220v的电压吗?
另外,请问8楼,如果TN-S系统,N线怎么重复接地?怎么保证N线的电位?
回复
10楼
一般保证N线与相线截面相等,尽量少接头,千万别接进开关,就没事。
回复
11楼
我也不同意大鼻山,中性点偏移的结果,只能是负载重的相,电压下降,负载轻的相电压升高,按矢量图分析,绝不会升到线电压的水平。就象我们住宅,应不会出现中性点偏移到了进了分户箱里是380V的极限程度。