(讨论)低压电容补偿屏放置在什么位置合适?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2003年11月04日 12:14:00
只看楼主

(讨论)低压电容补偿屏放置在低压屏位置最合适?是靠近主开关,还是放到配电屏末端?我个人认为宜在末端放置

(讨论)低压电容补偿屏放置在低压屏位置最合适?是靠近主开关,还是放到配电屏末端?我个人认为宜在末端放置
大鼻山
2003年11月04日 12:14:00
2楼
(讨论)低压电容补偿屏放置在低压屏位置最合适?是靠近主开关,还是放到配电屏末端?
回复
大鼻山
2003年11月04日 13:16:00
3楼
没反映么?
拱一下
回复
sheji@dq
2003年11月04日 14:00:00
4楼
靠近主开关!
回复
10kv电网
2003年11月04日 14:48:00
5楼
没区别,我认为
回复
小电容美眉
2003年11月04日 14:56:00
6楼
都跟低压母线相联,会有什么区别吗?
回复
fanjx
2003年11月04日 14:59:00
7楼
当然有区别了,电容补偿是要测量主开关的电流的,通过测量电流才知道功率因数,进而自动补偿,放到末端你去引一根长电缆吗?
回复
家辉
2003年11月04日 16:26:00
8楼
我认为应该放在变压器出线主开关后,
可实际上,补偿柜不安全(易爆炸),都放在末端或另外专设一个电容器室;
回复
yukanlee
2003年11月04日 16:27:00
9楼
以下是引用sheji在2003-11-4 14:00:34的发言:
靠近主开关!


一般都是这样做的。
回复
jyhang
2003年11月04日 18:31:00
10楼
放在进线主开关屏与配电屏之间。
回复
双成
2003年11月07日 23:18:00
11楼
低压一般都置于进线开关旁边