有一个朋友叫我做一个保鲜库,是用来藏萄葡的,我原来是修一些小型冷库及空调的,朋友信着我了,非叫我帮他弄一个,我也只好请大家帮我分析一下应该怎么样的来做,库呢,是5*10*3.5米温度是零度+-5度请叫大家用多大的风冷机组能达到这个要求,用氟机的, 我在这里谢谢大家,
有一个朋友叫我做一个保鲜库,是用来藏萄葡的,我原来是修一些小型冷库及空调的,朋友信着我了,非叫我帮他弄一个,我也只好请大家帮我分析一下应该怎么样的来做,库呢,是5*10*3.5米温度是零度+-5度请叫大家用多大的风冷机组能达到这个要求,用氟机的,
我在这里谢谢大家,
12楼
用沈一冷公司生产5P半封闭风冷机组配60DD的风机就足够了。我们公司在辽宁葡萄主产区熊岳一带装的冷库数不胜数。半封闭压缩机最大的好处就是可以维修。全封的再好谁敢保证永远不出问题?
回复
13楼
我是辽宁大石桥的,你有电话或是QQ吗?有空我们可以交流一下了,希望你看到回我,我的QQ号是,103478985.谢谢
回复
14楼
买来机器不是为了修理吧.半封闭的压缩机比同品牌的全封闭的压缩机贵很多,一般维修费用足够购买台新的全封闭的.
回复
15楼
可谁也不想连修的机会都没有吧!
回复
16楼
是啊,15楼的心情可以理解,谁都想做事情留点余地不是吗?
我见过18年以上依然安全使用的DWM(没有开过缸)和美优乐,也见过装上没有一周就抱瓦,烧线包的机器.
其实我觉得不论用哪种机型,只要当初设计合理,系统匹配得当,安装规范,调试专业,当然还有客户使用得法,勤于保养.
一般用个10年以上根本不会有问题.
还有,系统出现故障集中体现在压缩机,但提醒各位要以为探讨全封闭还是半封闭,还有品牌.我建议多多考虑压缩机组,既压缩机周遍的配置零件是否合理.压缩机故障是有原因的,一味的开缸大修换线包都不是最终的解决办法.
回复