未知时一般按无穷大考虑。
另外如果电源引自供电局的区域降压站,可以按300MVA考虑,如果引自开闭所,也可以按200MVA考虑。
不过从远期考虑,还是按无穷大考虑为妥。

回复
lygpxl2
2003年11月05日 08:46:00
4楼
可按措施4.3.2条设计
回复
家辉
2003年11月05日 09:18:00
5楼
当配电变压器容量不大于其高压供电电源容量5%时,可以认为配电变压器高压测的端电压短路时保持不变,而按照无限大电源供电考虑。
10kV线路达到 6km好像不太容易
回复
gdsjy
2003年11月05日 17:42:00
6楼
回复
gdsjy
2003年11月06日 10:55:00
7楼
回复
lengbing
2003年11月06日 11:18:00
8楼
我倒有个说法,按所选高压侧断路器的短路容量定系统短路容量。各位怎么看。
回复
白丁@dq
2003年11月06日 22:39:00
9楼
我对这个一直有疑问
为什么电缆热稳定要从末端校验?哪条规定上写的?校验一般都应该是在最恶劣的情况下的校验,至少不能在最有利的情况下吧?
另外,塑壳断路器引出的低压电缆,到底是不是需要进行短路热稳定校验?塑壳断路器短路瞬时脱扣,这个“瞬时”到底是多长时间?样本上找不到,手册上只说了一句“小于0.02秒”,也就是小于20ms了,梅兰空气开关开断时间25ms还特地标出来,难道20ms就“瞬”到了可以忽略不计的地步?想来应该远远小于这个数吧?我想塑料开关和空气开关比起来,在短路保护方面多了个电磁脱扣器,根据电流大小脱扣,最大的也不过就是15In,那么热稳定校验应该取这个数值还是用三相最大短路电流计算?
回复
白丁@dq
2003年11月06日 22:53:00
10楼
以下是引用lengbing在2003-11-6 11:18:03的发言:
我倒有个说法,按所选高压侧断路器的短路容量定系统短路容量。各位怎么看。

同意。
麦克白说这比实际偏大,我想是因为上级断路器本身能承受的短路电流,比实际线路上该点目前所能达到的短路电流要大,甚至大很多,由此导致了短路容量也随之偏大。但我认为我们应该把电力系统的这点冗余度考虑进去,200MVA我感觉不能作为短路容量上限
回复
gdsjy
2003年11月07日 11:01:00
11楼