我在一甲级设计院工作10年,工业和民用建筑配电均作过不少的设计,根据我的经验,对工业项目施工图要列出详细的设备和材料,包括名称、规格和型号、数量和单位,对民用建筑也要列出设备和材料名称、规格和型号、数量和单位,但对导线、电缆和穿线管的数量没必要详细列出,因为你统计跟施工实际有出入,作预算时预算师还要量。我也咨询过别的设计院能作到我所说的程度的很少。
我在一甲级设计院工作10年,工业和民用建筑配电均作过不少的设计,根据我的经验,对工业项目施工图要列出详细的设备和材料,包括名称、规格和型号、数量和单位,对民用建筑也要列出设备和材料名称、规格和型号、数量和单位,但对导线、电缆和穿线管的数量没必要详细列出,因为你统计跟施工实际有出入,作预算时预算师还要量。我也咨询过别的设计院能作到我所说的程度的很少。
23楼
不好意思,忙着看电气工程师报名去了,还没有照顾过来。不光是大件统计了,就连管线长度都统计了,看来实在是没有必要这样麻烦!
回复
24楼
管线,电缆都应该统计的。在cad量好不就行了么?不怎么费劲
回复
25楼
民用项目可以不出材料表,工业项目根据各自行业的不同,有的要求出材料表,但总的看来出材料表的意义不太大,除非是总承包项目。
回复
26楼
我认为数量统计没有必要!
回复
27楼
以下是引用wengpeng在2004-2-4 9:35:00的发言:
我认为数量统计没有必要!
型号,规格,安装等齐全就好嘛
回复
28楼
我们好象可以没有具体数量,因为施工单位自己肯定会数一遍,其他什么型号,规格都必须要清楚!
回复
29楼
按现在的设计深度规定,只出主要设备表就可以了
回复
30楼
定货的时候施工方会反复、仔细、认真的算出各种管线的长度,小设备的数量。
回复
31楼
设计深度规定,只出主要设备表就可以了
回复
32楼
只要把主要设备及型号列光列清楚就行了,至于不设备、电缆的数就不用了,没有必要。
回复