[讨论]有关电流互感器的问题
zyzzyz@dq
zyzzyz@dq Lv.3
2004年02月11日 16:18:00
来自于变压器
只看楼主

没有变化

没有变化
zyzzyz@dq
2004年02月11日 16:18:00
2楼
当有大电流时,记费电表都要通过电流互感器二次接电表.若正常时一次线路是直接通过互感器的线圈,现在将一次线路在互感器上绕一圈,会出现什么情况?
回复
yukanlee
2004年02月11日 16:32:00
3楼
I1/I2=N2/N1,N1增大1倍,I2=?呵呵...
运行中常用此方法与电流表等配套使用。
回复
yukanlee
2004年02月11日 16:45:00
4楼
更正一下,I2应该是5A(或其它)不变的,算I1值为?

sleeper不要笑!有时候绕2、3圈的情况也有的。
回复
zyzzyz@dq
2004年02月11日 18:20:00
5楼
以下是引用zyzzyz在2004-2-11 16:18:00的发言:
当有大电流时,记费电表都要通过电流互感器二次接电表.若正常时一次线路是直接通过互感器的线圈,现在将一次线路在互感器上绕一圈,会出现什么情况?
回复
zyzzyz@dq
2004年02月11日 18:22:00
6楼
这是注册考试类题,有人能答吗?


<此贴子已经被作者于2004-2-11 18:48:45编辑过>
回复
啊梅
2004年02月11日 18:30:00
7楼
电表过载,烧了。
回复
zyzzyz@dq
2004年02月11日 18:33:00
8楼
不对,再想想
回复
lengbing
2004年02月11日 23:36:00
9楼
这是常用的扩大电流表量程的方法。
回复
sjm1972
2004年02月12日 08:19:00
10楼
哦,又长知识了:)
回复
zyzzyz@dq
2004年02月12日 10:24:00
11楼
以下是引用zyzzyz在2004-2-11 16:18:00的发言:
当有大电流时,记费电表都要通过电流互感器二次接电表.若正常时一次线路是直接通过互感器的线圈,现在将一次线路在互感器上绕一圈,会出现什么情况?
回复

相关推荐