大鼻子,又有啥高见?沿四周引下不对吗?
大鼻子,又有啥高见?沿四周引下不对吗?
以下是引用liangjie在2004-5-9 19:05:00的发言:
而且四周都能满足,何必再在中间去加引下线呢?
莫非斑竹这段时间研究武林秘籍(规范)走火入魔????????(呵呵.........)
以下是引用大鼻山在2004-5-9 20:45:00的发言:
我一直就是那么做的;但是前些天被NANJING的某审图人员批示到:中间做引下线不满足规范第**条;我无语,,,
研究防雷规范,呕自认为不逊于哪个;只是哪天别撞在呕的枪口上,,,,
以下是引用SJM1972在2004-5-10 8:26:00的发言:
我同意LIANGJIE的观点,记得原来上课时,老师讲过在发生雷击时,建筑物内的电磁场强度在平面上是由内到外增强的,最强的是外围的角,所以设引下线尽量利用四角的柱子钢筋,其次是外墙柱子钢筋。内部的引下线基本上没多大意义。
禅师说的两个例子,实际上还是用了外围的引下线,中庭也算建筑物外。
阿凡提的例子就有毛病了,如果四周也设了倒没什么,如果仅仅中间设了,可就违反规范了。
以下是引用大鼻山在2004-5-10 8:26:00的发言:
建筑物内的梁、柱钢筋(包括引下线钢筋)都是互相连通、纵横交错的,雷电流下来之后,就在整个建筑物中弥漫开来!你以为它仅仅会在四周引下吗??
以下是引用大鼻山在2004-5-9 20:24:00的发言:鼻兄,主楼应是建筑物的主体吧,一般地裙房都在主楼的防雷保护范围内。如果裙房真的高到也做防雷,那裙楼也就成了主楼的一部分,也就不存在裙楼了。
以下是引用liangjie在2004-5-9 19:05:00的发言:
而且四周都能满足,何必再在中间去加引下线呢?
莫非斑竹这段时间研究武林秘籍(规范)走火入魔????????(呵呵.........)
很多建筑物的中间部位高于四周的部位;比如某主楼很高,但有一圈裙房围绕主楼,且裙房也须防雷。此时,如果非要在外围做引下线,将非常别扭和难受!何况,任何规范从来没有规定说;建筑物中间部位严禁做引下线!
老周说的好,法律没有禁止的,理论上就是可以执行的。
相关推荐