请教一个水工设计中的板的计算问题
anshangdeyu02
2007年04月09日 19:43:00
只看楼主

计算楼板时,如果一块板的三边都有梁,只有一边没有支撑,计算的时候把板怎么考虑呢?用不用分单双向板?请高人指点一下,先谢了哈

计算楼板时,如果一块板的三边都有梁,只有一边没有支撑,计算的时候把板怎么考虑呢?用不用分单双向板?请高人指点一下,先谢了哈
免费打赏
dongfang0308
2007年04月09日 21:08:36
2楼
根据实际情况确定了,是三边固端还是简支考虑。
回复
anshangdeyu02
2007年04月10日 13:11:21
3楼

非常感谢,但能不能说得更详细一点
板有两边是和梁接触的,有一边是水下墙,所以我考虑两边简支,一边固端
回复
anshangdeyu02
2007年04月10日 13:17:16
4楼
谢谢楼上的解答
能不能更详细点呢
因为板的两端是两颗粮,还有一边是水下墙,所以我把其考虑成两端简支,一边固端
请指教
回复
zzssll001
2007年04月10日 16:47:39
5楼
你首先确定是单向板还是双向板,如果单向板那就正常算就是了,如果是双向板拿就得考虑三边是简支还是固结了
回复
dongfang0308
2007年04月10日 21:40:07
6楼


你这种考虑是合理的,但要对算出的配筋结果进行分析,是否会太大,可以按三边固端考虑计算看看。
回复
lwl990416
2007年04月11日 15:02:19
7楼
具体简支还是固端建议根据荷载情况确定

初定形式后根据建筑结构静力计算手册进行计算

不过要是上层没有其他结构了

还是简支计算简单

钢筋量相差应该也不会很大

回复
xuyingjian2001
2007年04月11日 16:42:58
8楼
具体简支还是固端建议根据荷载情况确定

初定形式后根据建筑结构静力计算手册进行计算

不过要是上层没有其他结构了

还是简支计算简单

钢筋量相差应该也不会很大
回复
昨天的007
2007年04月11日 20:19:00
9楼
按三边固定端考虑比较合理,因为设计到梁顶负弯矩的问题
建议用一个软件整体建模计算比较好,简单实用
板底配筋按简支计算比较保守,但是计算简单
回复
63766579
2007年04月11日 21:01:23
10楼
我也想知道唉
回复
hy_zxp
2007年04月12日 09:53:44
11楼
首先确定是单向板还是双向板,长宽比大于2为单向板,小于2为单向板.如果是双向板,并且是连续板,按三面固接计算,如果是单向板,按短边眼简支板计算,支座处加扣筋,扣筋长度的四分之一.发电厂房楼板按双层布置,厚度不小于20cm.安装间不小于25cm.