什么情况下设置变配电所?
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2007年04月09日 19:25:56
只看楼主

请教各位高手建筑物的容量一般为多少需要设变配电所?还有变配电所的面积怎么估算?还有配电箱的容量达到多少的时候需要变成开关柜?小弟在此先谢谢各位高手了~!

请教各位高手建筑物的容量一般为多少需要设变配电所?还有变配电所的面积怎么估算?

还有配电箱的容量达到多少的时候需要变成开关柜?

小弟在此先谢谢各位高手了~!

ufo_516
2007年04月10日 06:54:36
2楼
自己给自己顶下,希望各位高手给予指点~!
回复
xiaosu0105
2007年04月10日 22:10:00
3楼
100KVA至500KVA(或500KVA*2有些也行)可以设置箱变;再往上就要设置变配电室了。面积根据你的高低压柜、直流柜和变压器的数量以及大小确定。——北京地区。
回复
ufo_516
2007年04月11日 05:44:40
4楼
学习了,非常感谢3楼兄弟的回答。
回复
ufo_516
2007年04月12日 06:56:35
5楼
别的兄弟还有什么高见吗?
回复
chaoren_007
2007年04月15日 06:11:56
6楼
我也有这个问题要问!到底建筑物的容量多大要设置开关柜或设置配电市啊~!
回复
lhjun150212
2007年04月15日 09:40:02
7楼
可参考民规
3.2.2 居住区高压配电

3.2.2.1 应根据城市规划、城市电网发展规划综合考虑近期、中期、远期的用电负荷,确定居住区的供配电方案。

3.2.2.2 一般按每占地2km2或按总建筑面积4×1O5m2设置一个lOkV配电所。当变电所在六个以上时,也可设置10kV配电所。

3.2.2.3 1OkV配电系统应有较大的适应性。根据负荷等级、负荷容量、负荷分布及线路走廊等情况,配电系统宜以环式为主,也可采用放射式或树干式,有条件时也可采用格式接线。

每条线路、每个配变电所都应有明确的供电范围,不宜交错重叠。

3.2.2.4 对居住区内lOkV用户变电所,可根据负荷等级、负荷容量、地理位置等情况采取不同的供电方式。对负荷等级较高及容量大的用户变电所宜采用双回专用线路或一回专用线路加公共备用干线或双干线方式供电;对其余用户变电所可采用树干式、环式或格式配电系统。
.2.3 大型民用建筑高压配电

3.2.3.1 应根据用电负荷的容量及分布,使变压器深入负荷中心,以降低电能损耗和有色金属消耗。在下列情况之一时,宜分散设置配电变压器:

(1)单体建筑面积大或场地大,用电负荷分散。
(2)超高层建筑。
(3)大型建筑群
回复
liubo4126
2007年04月15日 11:04:18
8楼
可参考民规
2007年04月19日 19:33:54
9楼
谢谢楼上的兄弟的回答,学习了~!