新近安装了一个电站,发电机电压为400伏,变压器低压侧采用5根1×400电缆并联。运行中发现在出线柜接线处,接线位置不同的一根电缆发热较大,其它四根基本没有发热(三相相同)。电缆长度相同,敷设条件相同。而在变压器侧也存在电缆发热,但没有规律。向各位请教。
并联电缆或电线最好用同一厂家,同一规格,同一材质,而且连接后测量一下接触电阻。要不然接触电阻大0.1欧,电流1000A,相差100W的发热量,确实很麻烦的!
回复
15楼
我以前也遇过同样问题,不过是铜芯电缆,搪锡后进行压接问题解决。
回复
16楼
应该看看是不是制作及安装工艺的问题!
回复
17楼
来学习学习,对于这么些东西不太懂~~~还是菜是很。要多看看才行
回复
18楼
接头没做好,z载流量不均。
回复
19楼
1。电缆的电阻及电抗不可能完全同,同时由于电流谐波分量的存在,致使不同工况下,电流的高次谐波不同,引致各条电缆的电流分配不同。建议采用同一厂家,同一规格,同一材质。
2。测量接触电阻,建议镀锡或者在接触面涂抹导电膏。
以上同意!
但还有电缆中电流互感因素,应采用均流措施。
同一厂家,同一规格,同一材质电缆中,还是很难处理电流不均,因分流不均,可能某条电流过大而发热较重
回复
20楼
应该是谐波电流造成的原因,这种在小型发电机中比较常见,发热的可能是中性线的电缆吧。