并联电缆发热问题
lwm112
lwm112 Lv.3
2007年04月09日 18:57:25
来自于电站工程
只看楼主

新近安装了一个电站,发电机电压为400伏,变压器低压侧采用5根1×400电缆并联。运行中发现在出线柜接线处,接线位置不同的一根电缆发热较大,其它四根基本没有发热(三相相同)。电缆长度相同,敷设条件相同。而在变压器侧也存在电缆发热,但没有规律。向各位请教。

新近安装了一个电站,发电机电压为400伏,变压器低压侧采用5根1×400电缆并联。运行中发现在出线柜接线处,接线位置不同的一根电缆发热较大,其它四根基本没有发热(三相相同)。电缆长度相同,敷设条件相同。而在变压器侧也存在电缆发热,但没有规律。向各位请教。
免费打赏
he5406@co163
2007年04月28日 20:58:19
2楼
由于工艺及其它原因,多条电缆的电阻及电抗不可能完全同,同时由于电流谐波分量的存在,致使不同工况下,电流的高次谐波不同,引致各条电缆的电流分配不同
回复
long98194
2007年04月29日 08:25:58
3楼

你大概是想节省钱吧,为什么不用一心的大电缆呢,郁闷哦。不要把工程上的东西过于理想化。
回复
dianlao2006
2007年04月29日 09:27:15
4楼
我现在正在做一个发电的项目,60MW.发电机出口有人主张用电缆,我也正担心用10根电缆会产生不平衡电流,造成发热。但用母线,又担心靠近管廊会有震动。哪位兄弟指点一下迷津。
回复
hhzcp
2007年04月29日 20:30:49
5楼
路过,学习一下!
回复
hhzcp
2007年04月29日 20:32:10
6楼
路过,学习一下!!
回复
biny
2007年04月29日 22:13:59
7楼
我也来学习学习!


不会是接头没做好?
回复
sunbird520
2007年04月30日 09:24:41
8楼
我有个疑问??  5根同样的电缆怎么分配三相的电流??请指教!
回复
简单信
2007年04月30日 11:13:39
9楼
路过,前面说的都是有道理的,自己找找原因吧 !
回复
tintinbear
2007年04月30日 14:11:10
10楼
发电机出口电压才400V?开玩笑的吧
回复
djw601
2007年04月30日 14:42:45
11楼
同意2楼的说法。有高次谐波的存在,分配的电流不均,造成的。