我单位承建送电四个月的一个变电站近期发生了一起10KVPT柜内保险爆炸、保险上口底座炸没、C相保险上口连接的铜排烧断,PT瓷套损坏、PT箱体未见变形,二次线烧坏的事故,请问这是不是谐振过电压引起的?
我单位承建送电四个月的一个变电站近期发生了一起10KVPT柜内保险爆炸、保险上口底座炸没、C相保险上口连接的铜排烧断,PT瓷套损坏、PT箱体未见变形,二次线烧坏的事故,请问这是不是谐振过电压引起的?
2楼
楼主可看看:
http://co.163.com/forum/content/879_298814_1.htm
回复
3楼
有没安装消谐装置阿?
回复
4楼
谢谢,学习了!
回复
5楼
谐振一般不烧保险的.有可能是PT保险质量不好,开断能力不够,短路烧毁的.
回复
6楼
我发现一个实例,10千伏只要单相接地时,PT二次线就烧坏,烧的是开口三角绕组的出线,并且有一相PT爆裂,原因是开口三角绕组的出线过插接件时接线错误,形成开口三角绕组短路,系统接地时烧坏,