电容器柜出现的问题?
fifazhang
fifazhang Lv.2
2007年04月09日 18:15:54
只看楼主

我们厂的变压器是630KVA,电容补偿柜容量是250KVar,共十回路。现在因为是一期,没有很多负荷,自动根本投不上,只能手动投一组(25KVar),且强行送上一点负荷,达不到0.9要被电业局罚款。半个月看来,补偿效果还可以。但是今天突然发现电容补偿柜手动送的那一回路突然比往前多了20A的电流(原来单相只有42A多电流,现在有60A左右),且补偿回路空气开关温度升高,夜里跳闸。再者,就是送一组电容补偿,变压器声音较高,送两组电容补偿,变压器声音又减小和原来不投补偿一样,很奇怪。

请各位专家帮我支个招,看问题出在那里?
怎么会电容器回路突然增大了20A电流,而且手动投用电容补偿,仅25KVar,会对变压器,或者设备造成什么样的后果?谢谢,大家,回复为盼。
免费打赏
dorisdlg@co163
2007年08月21日 23:00:31
32楼
因为电容耐压不够
回复
iamwl1000
2007年08月26日 23:30:27
33楼
你的问题和我几乎一模一样一样,我正在头疼,什么谐波放大的一类鬼话,不要信,又不是放大器,如果说是反馈,那要找出通道来,我认为时发生了并联谐振,我打算调整电容容量看一下。至于串电感,本质上也是破坏谐振条件,
回复
jiangxiaogui
2008年08月25日 09:30:24
34楼
谐波放大的问题也是电容补偿不可忽略的一个因素,也可以归结到你的谐振论中
回复
gj5789
2008年09月04日 21:56:23
35楼
换一组试试,或许是电容器故障
回复
gj5789
2008年09月04日 21:58:25
36楼
换一组试试,或许是电容器故障
不会是谐波QQ413760177
回复
smqppiya
2008年09月04日 23:15:54
37楼
楼上有人说的对,电容不补偿是因为感性负载太小,取样电流达不到投入门限,这样会出现功率因数不到0.9,控制器显示需要投入,但同是欠流指示灯亮的情况,在这种情况下最好不要手动投入电容,因为过补偿可能会造成电网的震荡,损坏变压器和设备。
 在这种情况,建议楼主更换取样电流互感器,按实际电流稍大选取电流互感器变比,这样肯定可以自动补偿。
回复
huanghaifeng
2008年09月06日 15:56:08
38楼
正常情况下,25KVAR的电容电流是36A,显示的42A估计是表不准或者是谐波电流放大,但是谐波电流再怎么放大也不会高到60A,42A谐波已经很严重了,期待放大到60A的原因?还有电容故障的话电流只会变少,不会变大。
回复
cunxiaobo
2008年09月12日 16:49:21
39楼
问题应该是发生的电流谐震,系统负荷不大你又强行送,系统在小范围内在感性和容性间转化,发生谐振的可能性极大
回复
hbstsstll121302
2009年02月22日 21:50:25
40楼
电流从42A突然增加到60A,仅仅是下午1点到3点之间,然后就降回原来了,就一天这样的情况,而且没有出现新增负荷(可以肯定)。夜里因为没有人值班所以没有办法检测。空气开关的螺丝紧过了,
两组电容补偿投用后约在75A-80A左右吧。这时候变压器声音明显小了,投用一组时声音反而大了。
原先没有投用时的功率因数在58,手动投用一组,且把厂区路灯送了一个回路,15天,效果还不错,功率因数上来了,在80-85左右吧。
前天换了一个100A的空气开关,现在开关:Q
回复
mars_qf
2009年02月25日 13:17:27
41楼

低压电压有点高啊
回复

相关推荐

APP内打开