电容器柜出现的问题?
fifazhang
fifazhang Lv.2
2007年04月09日 18:15:54
只看楼主

我们厂的变压器是630KVA,电容补偿柜容量是250KVar,共十回路。现在因为是一期,没有很多负荷,自动根本投不上,只能手动投一组(25KVar),且强行送上一点负荷,达不到0.9要被电业局罚款。半个月看来,补偿效果还可以。但是今天突然发现电容补偿柜手动送的那一回路突然比往前多了20A的电流(原来单相只有42A多电流,现在有60A左右),且补偿回路空气开关温度升高,夜里跳闸。再者,就是送一组电容补偿,变压器声音较高,送两组电容补偿,变压器声音又减小和原来不投补偿一样,很奇怪。

请各位专家帮我支个招,看问题出在那里?
怎么会电容器回路突然增大了20A电流,而且手动投用电容补偿,仅25KVar,会对变压器,或者设备造成什么样的后果?谢谢,大家,回复为盼。
免费打赏
wangmin2007
2007年04月17日 14:14:08
22楼
xue xi
回复
gpsjke
2007年04月17日 21:04:48
23楼
你的路灯是不是高频灯?如果是会造成谐波的
回复
feimingliyutao
2007年04月18日 09:41:22
24楼
学习了
回复
fifazhang
2007年04月18日 10:01:53
25楼


电容器柜,100A空开之后是接触器,然后是电容(25KVar),没有接电抗器。
电容器柜在变电所室内,在开关柜旁边。
回复
zpj_ph
2007年04月18日 14:29:49
26楼
电容器柜,100A空开之后是接触器,然后是电容(25KVar),没有接电抗器-----你们厂还真能省啊
回复
fifazhang
2007年04月18日 16:50:33
27楼
能否提供一下,与25KVar电容器配套的电抗器的价格啊?
现在查到隔壁厂上了一套大功率的整流设备,整体电网质量不高。
现在可否帮忙提供一下电抗器设备的价格和详细的说明书。
十分感谢!
回复
scjy263842lwz
2007年04月18日 20:49:50
28楼

从变压器响声情况看,谐振的可能性很大。
再建议检查电容电流变化前后负载有无变化,有无新设备投入使用若有,则真的是有可能发生了谐振。若无,则还要考虑电容本身是否有质量问题。

回复
fifazhang
2007年04月19日 09:43:31
29楼
现在看来,肯定是电网质量问题,谐波引起电容器电流增大。
已经在购置电抗器,但是如何选型,可否告知呢?谢谢!
回复
lidehong760721
2007年04月19日 13:17:04
30楼
如果你们的补偿装置加电抗器,电容器也要更换啊.
回复
fifazhang
2007年04月20日 23:18:05
31楼
为什么加电抗器,电容器也要更换啊?能不能说的具体点啊?
回复