讨论单层厂房中采暖系统选用,上供下回or上供上回
wrg8848
wrg8848 Lv.2
2007年04月09日 15:55:49
来自于采暖供热
只看楼主

本人在设计当中遇到厂房中采暖,有泵房,库房,电控室,操作室,是一种整体单层建筑,选那种系统好?上供下回or上供上回。上供下回要留许多过门沟,有时会与电缆沟打架,有时又与排水沟打架。上供上回排水放气是问题。各位有什么好的方案一起来讨论讨论。另外,入户井是不是必需的?

本人在设计当中遇到厂房中采暖,有泵房,库房,电控室,操作室,是一种整体单层建筑,选那种系统好?上供下回or上供上回。上供下回要留许多过门沟,有时会与电缆沟打架,有时又与排水沟打架。上供上回排水放气是问题。各位有什么好的方案一起来讨论讨论。
另外,入户井是不是必需的?
vincent_nk
2007年04月10日 16:10:25
2楼
上供上回。
采暖有什么排水?散热器末端的手动跑风?自动放弃阀都要在高点加,难道上供下回就不用了?
“入户井”?你的意思是热力入口?必须加的,如果用户较少,可以和阀门井合用。
回复
wrg8848
2007年04月10日 21:32:58
3楼
是泄水。上供上回的话,系统是不是稍差点?另外,造价是不是高点?
“入户井”就是进入室内时,需土建留个1000x1000,深度大概1.2m的井,安装压力表,温度计及其他辅助设备留的地方。便于安装检修,与室外管网联接。
回复
vincent_nk
2007年04月11日 11:45:31
4楼

两种方式泄水有什么区别
系统有什么稍差的,这点造价也要考虑?
回复
gaobing20863
2008年09月30日 23:46:53
5楼
正在设计一座厂房的暖通,先下了作为参考资料学习一下,感谢楼主。