请教高手:三相四线制比三相三线制多了的PN中线作用是啥呀?啥情况下必须用三相四线制呢?
请教高手:三相四线制比三相三线制多了的PN中线作用是啥呀?啥情况下必须用三相四线制呢?
12楼
那么 如果设备不是金属外壳,是不是可以不用PE 线啊?
回复
13楼
以下是引用heartsun在2004-6-23 11:44:00的发言:
那么 如果设备不是金属外壳,是不是可以不用PE 线啊?
我也想知道这个问题
回复
14楼
以下是引用leedreamfly在2004-6-23 11:34:00的发言:
当电力电缆直接连接至电机,则电缆芯数应为4,即L1,L2,L3,PE
如先至电控箱,再连接电机,则至电控箱的电缆芯数应为5,即L1,L2,L3,N,PE
4芯的怎么是PE ,不是N线吗?请指点~
回复
15楼
以下是引用leedreamfly在2004-6-23 11:34:00的发言:
当电力电缆直接连接至电机,则电缆芯数应为4,即L1,L2,L3,PE
如先至电控箱,再连接电机,则至电控箱的电缆芯数应为5,即L1,L2,L3,N,PE
同意!
回复
16楼
三相空调的四线就是:L1,L2,L3,PE
回复
17楼
以下是引用yoyo在2004-6-23 12:04:00的发言:
我也想知道这个问题
就是,比如塑料外壳台灯就不要PE线。
回复
18楼
那么三相线中的N线 只是起“给不平衡电流返回电源提供通路”的作用吗?
直接连到三相用电设备上的的三相电 不用N线对吗?
回复
19楼
从配电箱(控制箱)到三相用电设备(一般都是三相平衡设备),配四根线,三根相线和一根PE线。(指TN系统)
回复
20楼
是不是 直接连接三相用电设备的导线 不用N线啊? 而经过控制箱,再到三相用电设备,进入控制箱的导线需要有N线,而从控制箱出来到用电设备的导线,又不用N线了啊?
回复
21楼
对了,N线是控制需要。
回复