只看楼主

请教高手:三相四线制比三相三线制多了的PN中线作用是啥呀?啥情况下必须用三相四线制呢?

请教高手:三相四线制比三相三线制多了的PN中线作用是啥呀?啥情况下必须用三相四线制呢?

免费打赏
zbyjxp
2004年06月23日 10:10:00
2楼
看电工基础,现在都用3相5线制了。
回复
江南小生
2004年06月23日 10:30:00
3楼
三相五线没有理论依据,我写在图中的三相五线均被审图机构要求改为三相四线了
回复
城市边缘
2004年06月23日 10:41:00
4楼
变电所在建筑内,给本建筑供电,三相五线,TN-S接地;给外建筑供电,三相四线到建筑,进户处PEN接地分出PE和N线,建筑内三相五线,TN-C-S接地。
回复
zzc1198136
2004年06月23日 10:42:00
5楼

三相三线是用在纯三相的动力设备的啊!

回复
城市边缘
2004年06月23日 10:46:00
6楼
以下是引用zzc1198136在2004-6-23 10:42:00的发言:

三相三线是用在纯三相的动力设备的啊!


呵呵,不一定,高压输电是三相三线。

回复
高瞻
2004年06月23日 11:05:00
7楼
以下是引用zzc1198136在2004-6-23 10:42:00的发言:

三相三线是用在纯三相的动力设备的啊!


考虑控制时的需要,也要引根中线的.

回复
yoyo@dq
2004年06月23日 11:06:00
8楼
以下是引用yoyo在2004-6-23 10:06:00的发言:

请教高手:三相四线制比三相三线制多了的PN中线作用是啥呀?啥情况下必须用三相四线制呢?



我还是不太明白
回复
heartsun
2004年06月23日 11:14:00
9楼

我也不明白, N线是接在什么地方的?PE 线是接在什么地方的?

回复
城市边缘
2004年06月23日 11:26:00
10楼

N线的作用,1,提供220电压;2,给不平衡电流返回电源提供通路,保证中性点不漂移。

PE线作用(连接设备外壳):当发生接地故障(设备外壳碰到相线),故障电流通过pe线返回电源,断路器跳闸,另一个作用,使设备外壳和地面电位差减少,这样人站在地面触摸设备外壳时,触电危险就降低。

回复
leedreamfly
2004年06月23日 11:34:00
11楼

当电力电缆直接连接至电机,则电缆芯数应为4,即L1,L2,L3,PE

如先至电控箱,再连接电机,则至电控箱的电缆芯数应为5,即L1,L2,L3,N,PE

回复