风管选经问题,高手请指教
czj184
czj184 Lv.3
2007年04月09日 11:27:49
只看楼主

高手请指教,我是新手一76M2万级净化车间,吊顶2.6M,按换气次数30计算,需风量76*2.6*30=5928M3/H主管风速8-12M/S,取10,得出主管截面积5928/3600/10=0.165M2选600*400按计算都大了很多,实际小了,请问下各位高手计算出了什么问题?谢谢

高手请指教,我是新手
一76M2万级净化车间,吊顶2.6M,按换气次数30计算,需风量76*2.6*30=5928M3/H
主管风速8-12M/S,取10,得出主管截面积5928/3600/10=0.165M2
选600*400按计算都大了很多,实际小了,请问下各位高手计算出了什么问题?
谢谢
免费打赏
vincent_nk
2007年04月11日 10:46:46
12楼

什么问题?
回复
czj184
2007年04月13日 09:50:46
13楼
这种洁净室内负荷估算怎么搞?
如果先不考虑室内人跟机器的负荷其它各项的负荷总计多少/M2?
主要是这彩钢板的传热系数没找到。那位大哥赐教下?
回复
czj184
2007年04月13日 09:52:31
14楼
小弟正搞毕业设计得祥算,哎,得凑页数
回复
vincent_nk
2007年04月13日 11:26:45
15楼

毕业设计也可以估算?
回复
zgforyou
2007年04月14日 11:02:08
16楼
呵呵
回复
luoshouping
2007年04月20日 21:29:30
17楼
万级净化选换气次数30计算大了点,就算包含了漏风和保证压差的也有点大.选换气次数25应该够了
主管风速8-12M/S,太大了.规范要求控制在8米以内.
回复
hnxujian
2007年04月25日 16:23:05
18楼
总管和总支管6--8m/s
分支管5--7m/s
送回风支管3--5m/s
回复
yeshmk
2007年04月25日 20:48:02
19楼
我怎么记得低压的取8-10M/S呀
回复