TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.
TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.
34楼
PEN线必须以最可靠的方式联接。不可加任何开断电器,一旦此电器故障导致PEN通路断掉,设备的外壳都为相电压。
加保护电器触点与导线直通,哪个安全性更高,显而易见,没什么可争论的。
回复
35楼
既然<民规>里规定不允许断开PE线,你可以理解;那么TN-C中的PEN此时也兼做PE线,理所当然也不能断开了,有何不妥呢?
回复
36楼
PE断开顶多起不了保护作用,但PEN线断了那就不是那会事了!所有外壳接上PEN线的设备都会带电!
回复
37楼
越看心越寒,自己是菜鸟
回复
38楼
PEN不允许断开只是不允许单独断开而已,大家可以看看2003年有一期《电世
界》对一个问题的解决办法,其中之一采用了四极开关断开了PEN线。
等我回去找找。
回复
39楼
看糊涂了,晕!TN-C-S在进户处应该用3极还是4极开关呢?
回复
40楼
TN中:
如果PE断,那么当相线触壳,所有与带电设备外壳通过PE相连的设备都会带220V电压。
如果PEN断,那么无论相线触不触壳,所有与带电设备外壳通过PEN相连的设备都会带220V电压。
所以,PE不能断,PEN更不能断。
刚接触电,我的观点可能有误,如果错了,请大虾们不吝赐教
回复
41楼
三相不平衡的话,单相设备容易烧坏
回复
42楼
PEN线是不能断的。一方面作为保护线,当用电设备绝缘损坏漏电时,它通过较大的电流,使保护装置动作,避免故障的进一步扩大及危害人身安全;另一方面它作为中性线,当三相用电负荷不平衡时,使各相电压波动不大,如断开它,则负荷低的相用电设备所承受的电压将升高,可能使用电设备损害(视三相不平衡程度),尤其是单相的家用电器。
回复
43楼
要断开N线就用四极开关,相线与N线一起断开,要不断开就用三极开关,我认为都符合规范。
回复