TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.
TN系统中严禁断开PEN线,为什么?<民规>里规定不允许断开PE线,可以理解.
24楼
C45N兄说的有理。本人之所以提出,就是因为《民规》和《低规》的规定不一样才提出的。前者并没有说严禁断开PEN线,而只是说如断开PEN线应连同其他相线一起断开,也就是说不能单独断开PEN线。这两个规范有如此明显的差别,本人实甚感困惑。而《低规》为何做如此规定呢?
回复
25楼
gdsjy未免太少见多怪了。我看了这么多争论,还是C45N兄的见解最具说服力,其实我本人也是同意《民规》的规定。只是搞不懂低规这样规定的目的。
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
四极开关不宜过多采用,但一般在某一栋建筑的总电源进线处要设置能够断开所有相线和N线(或PEN线)的隔离开关或具有隔离功能的断路器。目的是检修时确保安全(外来危险电压沿PEN线导入)。
言语冒犯之处还请gdsjy原谅。
回复
29楼
学习中。。。。
可是越看越糊涂了,怎么办呢?有没有权威来给解释解释呢?
回复
30楼
规范杂而乱,还有技术措施。。
依我看,国家应该统一出电气规范汇编,好好整理一下。免的大家东找西看,手忙脚乱。。
回复
31楼
回复
32楼
回复
33楼
TN-C系统中,PEN不能断的最大危害是安全问题。因为,PEN线既作零线,又做安全接零保护线,两者合2为一。作为零线,只要有单相电器在工作,就有电流通过;作为保护零线,平时接在了设备的外壳起保护作用。在正常情况下,由于PEN线连通变压器中心点,且直接接地,在零线上没有电压,设备的外壳也没有电。一旦PEN线断了,则零线上的电流就通向所有接零保护的设备,使机器的外壳带电,这是及其危险的。所以,决不允许PEN线出现断开。
回复