关于短路电流的计算.
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2007年04月08日 23:30:22
只看楼主

有一段线.3*10平方毫米.80米.2.5平方毫米12.2米.1.5平方毫米6.7米.1.5末端到10平方毫米首端路电流有多大.其它数是.400MVA-.SG10.800KVA-母线是12米铝母线.- 4*120.(50米)-3*10(80米)-2.5(12.2米)-1..5(6.7米)求1.5-10平方毫米首端单相短路电流.

有一段线.3*10平方毫米.80米.2.5平方毫米12.2米.1.5平方毫米6.7米.1.5末端到10平方毫米首端路电流有多大.其它数是.400MVA-.SG10.800KVA-母线是12米铝母线.- 4*120.(50米)-3*10(80米)-2.5(12.2米)-1..5(6.7米)求1.5-10平方毫米首端单相短路电流.
免费打赏
ljs1399
2007年04月11日 21:16:16
2楼
怎么没有打师帮忙.
回复
panwengui1052
2007年04月11日 23:16:26
3楼
电缆短路额定电流近似计算(公式):
Icu=226S*sqr{ln[(θ1+234)/ (θ0+234)]}/sqr(t)
Ial=148S*sqr{ln[(θ1+228)/ (θ0+228)]}/sqr(t)
Icu —— 铜导体短路电流 (A)
Ial —— 铝导体短路电流 (A)
S —— 导体标称截面 (mm^2)
t —— 持续时间 (s)
θ0 —— 初始温度 (oC,XLPE 90,PVC 70)
θ1 —— 最高短路温度 (oC,XLPE 250,PVC 160)
回复
sryks
2007年04月13日 17:32:00
4楼
有些资料给你,不知道有没有帮助?
回复
zhuosanfu
2007年04月17日 09:40:55
5楼
楼上的还是挺热心的。
回复

相关推荐