热湿比线和90%交不上怎么办?
qilinbingbing
2007年04月08日 22:41:12
来自于中央空调
只看楼主

热湿比=4026,和90%先交不上,怎么处理?请各位指教,谢谢!

热湿比=4026,和90%先交不上,怎么处理?请各位指教,谢谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年04月09日 16:53:10
12楼

湿负荷大热负荷也应该大啊
回复
qilinbingbing
2007年04月09日 18:58:53
13楼
回风状态点的温度是怎么确定的阿?
回复
vincent_nk
2007年04月09日 19:30:55
14楼

室内温度
回复
lingbing19-14
2007年04月09日 21:51:34
15楼
我个人觉得``这个系统应该做全空气系统好,不应该用风机盘管加独立新风系统,因为餐厅本来里面的湿负荷是比较大的,风机盘管的除湿能力是很差的,而且用风机盘管系统,吊顶上肯定会有很多水管和冷凝水管,如果以后发生漏水.你的工程就惨了,大哥`在餐厅里漏水怎么吃饭呀/??还是用个机房做全空气系统吧`~用二次回风应该可以了~~
回复
农民不懂高压电
2007年04月10日 08:28:24
16楼
风机盘管基本无法处理到90%的相对湿度,估计也就能到80%左右。这个是某个厂家的实测值。
回复
jetmee
2007年04月10日 11:23:45
17楼

是哪本书啊?
回复
oaktao2004
2007年04月10日 17:21:17
18楼
我大学毕业设计时也碰到这种现象,不过是个运动室吧,湿负荷很大,当时老师给我的回复是,不保证湿度,只保证温度,把热湿比线向右平移,跟90%相切。然后计算。呵呵,民用空调就给保证个温度吧。
回复
rrhhui
2008年08月07日 11:09:31
19楼
我也遇到同样的问题,:Q
回复

相关推荐