热湿比线和90%交不上怎么办?
qilinbingbing
2007年04月08日 22:41:12
来自于中央空调
只看楼主

热湿比=4026,和90%先交不上,怎么处理?请各位指教,谢谢!

热湿比=4026,和90%先交不上,怎么处理?请各位指教,谢谢!
免费打赏
nky6666
2007年04月09日 00:55:38
2楼
确定送风温度后,与热湿比线的交点向下引线至90%,与90%的交点是表冷器处理后的点,垂直的表示你要用再热,电的热水的都可以
回复
农民不懂高压电
2007年04月09日 08:51:21
3楼
楼主,你这个是在哪个场合讪,咋这么小的热湿比?
如果是4026Kcal/Kg还差不多。
回复
vincent_nk
2007年04月09日 10:42:24
4楼

与90%的交点只是送风状态点的露点,不一定是表冷器处理后的点。因为如果温度很低,表冷器是无法实现的。
回复
qilinbingbing
2007年04月09日 12:06:06
5楼
书上说只要是风机盘管加新风系统,送风点必然在室外新风处理到与室内空气等焓的露点与室内回风点的连线上,可是我的热湿比线在室内回风点的左边,跟书上说的不一样啊
回复
vincent_nk
2007年04月09日 12:47:27
6楼

书上这句话错了,自己画id图看看
如果是风盘新风系统,热湿比不会这么小
回复
qilinbingbing
2007年04月09日 13:01:53
7楼
可是我一点点算过来的,热湿比现在是6390,虽然能和90%交上了,但是为什么还是这么小阿?我画了id图发现新风和回风混合后还需要在去湿才能达到送风点的湿度,是不是就需要新风进入风机盘管,如果不进风机盘管直入室内这种方案可不可行?
回复
vincent_nk
2007年04月09日 13:23:58
8楼

室内热湿负荷各是多少?
关于风盘新风的空调形式及热湿处理过程,随便找本书都有。
回复
qilinbingbing
2007年04月09日 13:36:57
9楼
室内余热74KW 余湿41.8Kg/h 初步定为新风直入室内,这样行吗?
回复
vincent_nk
2007年04月09日 13:51:36
10楼
按你的热湿负荷计算就是6390,感觉湿负荷好大
新风形式自定。
回复
qilinbingbing
2007年04月09日 16:41:12
11楼
这个市餐厅,人比较多,还有食物散湿量,所以是负荷比较大,有没有画焓湿图比较方便的软件,帮忙给个网址:)
回复